Tipo de cableado para los distintos interruptores del cuadro
Publicado: 06 Ene 2017, 14:11
Hola, como he ido diciendo en otro post en el cual tengo un problema que me salta un interruptor del cuadro de luz, estoy cambiando el cableado de mi vivienda.
Actualmente tengo un diferencial de 40A, y dos interruptores (unipolares) de 20A cada uno.
Mi idea es dejarlo del siguiente modo:
(Los interruptores son todos unipolares)
- 10A iluminación de 1,5 mm el cable.
- 16A corriente general de 2,5 mm el cable.
- 20A termo y lavadora de 4 mm.
- 25A placa, horno y microondas de 6 mm.
No puedo poner un interruptor para la corriente general de la cocina y el baño porque no me caben más en el cuadro y no lo veo tan necesario como para tener que hacer una macro obra pues en el hueco que está el cuadro de luz no me cabría tampoco uno más grande y tendría que buscar otro punto....
El caso es que estoy llegando a cambiar todo el cableado de 2,5 y 1,5 (aún me quedará el de la cocina de 4 y 6) y quisiera saber si el cable que comunicará el diferencial con el interruptor de 10A y de 16A tiene que ser del mismo grosor que los que van a ir en el punto de salida de los propios interruptores.
Espero haberme explicado, gracias.
Actualmente tengo un diferencial de 40A, y dos interruptores (unipolares) de 20A cada uno.
Mi idea es dejarlo del siguiente modo:
(Los interruptores son todos unipolares)
- 10A iluminación de 1,5 mm el cable.
- 16A corriente general de 2,5 mm el cable.
- 20A termo y lavadora de 4 mm.
- 25A placa, horno y microondas de 6 mm.
No puedo poner un interruptor para la corriente general de la cocina y el baño porque no me caben más en el cuadro y no lo veo tan necesario como para tener que hacer una macro obra pues en el hueco que está el cuadro de luz no me cabría tampoco uno más grande y tendría que buscar otro punto....
El caso es que estoy llegando a cambiar todo el cableado de 2,5 y 1,5 (aún me quedará el de la cocina de 4 y 6) y quisiera saber si el cable que comunicará el diferencial con el interruptor de 10A y de 16A tiene que ser del mismo grosor que los que van a ir en el punto de salida de los propios interruptores.
Espero haberme explicado, gracias.