QUISIERA SABER A QUE PROFUNDIDAD VA OCULTA UNA ACOMETIDA DE CALLE .MEJOR DICHO ,LA QUE VA DESDE LA ARQUETA DE EMPALME HASTA EL CONTADOR
Re: ACOMETIDA
Publicado: 12 Nov 2015, 13:51
por Gambier39
Los cables de la acometida tienen que quedar a una profundidad mínima, medida hasta su parte inferior, de 0,60 metros en aceras y de 0,80 metros en la calzada.
Saludos
Re: ACOMETIDA
Publicado: 12 Nov 2015, 13:51
por Gambier39
Los cables de la acometida tienen que quedar a una profundidad mínima, medida hasta su parte inferior, de 0,60 metros en aceras y de 0,80 metros en la calzada.
Saludos
Re: ACOMETIDA
Publicado: 13 Nov 2015, 00:34
por Kvar
Mejor lease las normas particulares de la suministradora, la de Endesa es esta:
http://www.endesa.com/ES/PROVEEDORES/NO ... CML003.pdf¿Y eso de la linea que va de arqueta de empalme a contador?, ¿y la CGP?....
Con los datos que da no se si se refiere a una DI, una LGA o la linea de distrubución, sabe Dios.
En cualquier caso, como digo siempre, si no lo tiene claro mejor llame a un electricista.