por chedro
Hola buenas noches escribo en el foro porque tengo esta duda, (siempre he tenido por entendido que se debe a las cargas que hay en funcionamiento dentro de ese mismo circuito) ya que en teoría pura y dura eso no debía de ocurrir. A ver si me echáis un cable.

Muchas gracias.

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 22 Abr 2015, 23:17
por Piijo2k
Hola

A que te refieres con tension en el neutro. ¿Fase/Neutro, Neutro/Tierra o Fase/Fase?

Si tienes cargas en un circuito, puedes tener consumo (amperios), pero el voltaje sera siempre el que tu metas si los circuitos estan bien.

Has de tener el voltaje que corresponda, 12v en un coche, 24v en un camion, 110v en una casa "antigua", 220v en una moderna o 170v como en mi casa gracias al pozo de mi vecino, jejeje.

Yo te hecho un cable, pero me tienes que decir si Fase, Neutro o Tierra.

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 22 Abr 2015, 23:47
por electricistaat
chedro escribió:
Hola buenas noches escribo en el foro porque tengo esta duda, (siempre he tenido por entendido que se debe a las cargas que hay en funcionamiento dentro de ese mismo circuito) ya que en teoría pura y dura eso no debía de ocurrir. A ver si me echáis un cable.

Muchas gracias.


Dale una mirada a este video,puede sevirte de ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=YtcsH5iPZm4
Carlos Alberto

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 23 Abr 2015, 00:12
por chedro
Piijo2k escribió:
Hola

A que te refieres con tension en el neutro. ¿Fase/Neutro, Neutro/Tierra o Fase/Fase?

Si tienes cargas en un circuito, puedes tener consumo (amperios), pero el voltaje sera siempre el que tu metas si los circuitos estan bien.

Has de tener el voltaje que corresponda, 12v en un coche, 24v en un camion, 110v en una casa "antigua", 220v en una moderna o 170v como en mi casa gracias al pozo de mi vecino, jejeje.

Yo te hecho un cable, pero me tienes que decir si Fase, Neutro o Tierra.

Hola antes de nada darte las gracias por contestar, yo me refiero a neutro con tierra porque entre fase y neutro dará la tensión de suministro que tenga la instalación.

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 23 Abr 2015, 00:16
por chedro
electricistaat escribió:
chedro escribió:
Hola buenas noches escribo en el foro porque tengo esta duda, (siempre he tenido por entendido que se debe a las cargas que hay en funcionamiento dentro de ese mismo circuito) ya que en teoría pura y dura eso no debía de ocurrir. A ver si me echáis un cable.

Muchas gracias.


Dale una mirada a este video,puede sevirte de ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=YtcsH5iPZm4
Carlos Alberto

Hola amigo, por lo que he podido ver así rápido, este video se refiere a la corriente que circula en un neutro debido al desequilibrio de cargas por fase, mi consulta es en Monofásico.

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 23 Abr 2015, 00:29
por chedro
chedro escribió:
Hola buenas noches escribo en el foro porque tengo esta duda, (siempre he tenido por entendido que se debe a las cargas que hay en funcionamiento dentro de ese mismo circuito) ya que en teoría pura y dura eso no debía de ocurrir. A ver si me echáis un cable.

Muchas gracias.

Realmente abro este hilo debido a que a un conocido le ha surgido un problema en una instalación eléctrica en una vivienda procedente de una centralización de contadores de un bloque de pisos, el me dice que el neutro tiene tensión con respecto a tierra, y yo le he comentado que recuerdo vagamente que cuando un neutro llevaba tensión respecto a tierra era inicialmente por que había un receptor consumiendo en el mismo circuito y por ello se producía esta diferencia de potencial entre ambos puntos. El sistema de tierras es TT. En teoría pura y dura en un sistema estrella con sistema de protección tierras en tt el punto central de donde parte el neutro y la conexión a tierra es el mismo por ello la única diferencia de potencia que se puede producir es por la propia impedancia del cable y del terreno.

Perdón porque al hacer la pregunta no especifique mucho por no decir casi nada.
Muchas gracias de antemano.

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 23 Abr 2015, 07:38
por Borch206
Efectivamente en un sistema TT la impedancia del terreno y la distancia a la pica del transformador van a generar esa diferencia de potencial.
También, como rezará el video (que no he visto) el neutro aumentará su potencial si las cargas están desequilibradas...


Borja

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 23 Abr 2015, 22:13
por Bombilla
Hola, de cuánta tensión estamos hablando? no es lo mismo 2 V que 25 V.

Normalmente si son unos pocos voltios puede ser por la propia caída de tensión del cable. Los conductores siempre tienen una pequeña resistencia, y a medida que te alejas de la puesta a tierra del neutro, será fácil que aparezca algún voltio, sobretodo si por el cable pasa mucha carga. Seguro que si conectas una estufa a través de un alargo normal de 1,5 mm2, el neutro del principio tendría menos tensión que el neutro al final del alargo.
Saludos

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 24 Abr 2015, 15:09
por juliodiez
no esta claro que tension llega

estoy con bombilla , que llegue 2 V , o 10 V o hasta 24 V (segun me digeron los de la compañia una vez que hasta 24 V no era peligroso )

pero si tiene mas voltios con respecto ha tierra

1º desconecta la instalacion del suministro y mides otra vez en embarrado de la compañia , si sigues teniendo tension en el neutro con respecto ha tierra (mas de 24 V ) llama ha la compañia que seguro que hay algun vecino que tiene algun problema.

2º si ha dejado de haber tension con respecto ha tierra , y solo te pasa cuando conectas tu casa , comprueba instalacion y sobre todo el diferencial

Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?

Publicado: 24 Abr 2015, 16:20
por Piijo2k
Oye juliodiez, me estas diciendo que esto que ves a continuacion no esta bien.
Tierra.jpg

El primero de la izquierda es Fase/Fase (235v) , aqui el Fase/Neutro da 110v.

La medida del centro de la foto es Fase1/Tierra y la de la derecha del todo es Fase2/Tierra

Vamos se al 100% que mi vecino ha tenido riego automatico en el jardin y una bomba que no esta bien que chupa 44A, pero no hay manera que la desconecte, le he dicho que le ponga un interruptor bipolar, para desconectar por completo la bomba cuando no la use y el tio dice que no.

Hace dos dias desconecto su cable patrocinado por ENDESA y me imagino que ha conectado todo en condiciones, pero seguimos teniendo problemas.

Dentro de un rato voy a quitarle los fusibles del contador a ver como se comporta el sistema, asi podre eliminar una duda y a ver si sube a 235v otra vez.