Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 01:30
por diablitox
Buenas noches,

Quisiera comentaros un problema que tengo con la lampara de la cocina porque me trae de cabeza y ya no se que más hacerle, os explico.

Hace unos días de buenas a primeras la lampara dejó de encender, así que lo primero que pensé es que se habían fundido los tubos fluorescentes, aunque me extrañaba que se fundieran los dos a la vez, el caso es que los cambié por unos nuevos de 18w y tampoco encendían.

Viendo que los tubos no eran, le cambié los cebadores por unos nuevos y tampoco.

Un poco mosqueado y pensando que podía ser, ya que yo de electricidad no entiendo mucho, más bien poco, estuve por ahí buscando información y comentaban que en ese caso podía ser la reactancia la que estuviera jodida, así que compré una hoy de 40w y después de desmontar la lampara y ponerlo todo nuevo, el problema persiste y no hace ni el intento de encender.

He movido y removido los tubos y cebadores para que encajaran bien, pero nada, ya no se que más puede ser y he de decir que incluso comprobé la corriente de los cables positivos y negativos del techo por si el problema es que no dieran corriente, pero el polímetro indica que sí hay corriente, así que ya me pierdo.

Os pongo unas fotillos a ver si me podéis ayudar porque es bastante raro y a lo mejor es una tontería pero no logro dar con la tecla.

Imagen

Imagen

Imagen

Espero alguna respuesta, gracias y un saludo.

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 10:06
por sergio32
Hola ; repasa el cableado tirando un poco de los cables para asegurarte de no tener algún mal contacto ,. Sigue el esquema de los tubos ( la reactancia suele llevar impreso el modo de conexión ) para ver que es el correcto . Mira bien esos cebadores , no todos valen para ese tipo de encendido , deben de ser de 20 W tipo serie , los mejores son los Phipis S2

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 12:11
por juliodiez
sergio32 escribió:
Hola ; repasa el cableado tirando un poco de los cables para asegurarte de no tener algún mal contacto ,. Sigue el esquema de los tubos ( la reactancia suele llevar impreso el modo de conexión ) para ver que es el correcto . Mira bien esos cebadores , no todos valen para ese tipo de encendido , deben de ser de 20 W tipo serie , los mejores son los Phipis S2




estoy con sergio

yo creo que van ha ser los cebadores, que al estar en serie tienen que ser de 4 a 22 w

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 14:13
por rafaseten
Ese cable amarillo k sale del neutro parece quemado revisa bien las conexiones
,

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 15:55
por diablitox
Efectivamente, eran los cebadores que les puse nuevos KDE single 220-240v ~ 4-65w. Ahora les he puesto unos Phillips S2 como me habeis recomendado y han encendido a la primera.

Como es que los otros cebadores no valían, por single en vez de serie tal vez?. Tenía entendido que cuando un cebador falla, la punta de los tubos se pone naranja al calentarse y no recibir la chispa de este para iluminarse, pero en mi caso no hacían nada de nada.

En cualquier caso muchas gracias a todos, problema resuelto.

Saludos.

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 24 Ago 2014, 18:04
por Hefner
Efectivamente, eran los cebadores que les puse nuevos KDE single 220-240v ~ 4-65w. Ahora les he puesto unos Phillips S2 como me habeis recomendado y han encendido a la primera.

Como es que los otros cebadores no valían, por single en vez de serie tal vez?. Tenía entendido que cuando un cebador falla, la punta de los tubos se pone naranja al calentarse y no recibir la chispa de este para iluminarse, pero en mi caso no hacían nada de nada.

En cualquier caso muchas gracias a todos, problema resuelto.


Si quieres un mal consejo, pero que te va ahorrar muchos disgustos, quita la reactancia de 40 W y coloca dos individuales de 20 W. Todo
lo que gastes en ello lo vas a ahorrar en corriente, los tubos arrancarán primero y nunca te quedarás sin luz, tal y como te ha pasado en esta
ocasión

Un saludo

Re: Problema con lampara fluorescente

Publicado: 25 Ago 2014, 07:28
por juganett
Hola diablitox.
Los S2 funcionan ya que están preparados para una tensión de 110V, tensión a la que mas o menos están los tubos al estar en serie (depende de la tensión de suministro 230v/2=115v).
Los que tu compraste son para una tensión de 230V.
Como te comentan, si tuvieras dos reactancias, los tendrías a una tensión de 230V (cada tubo), por lo que deberías poner los primeros que compraste.
Un saludo.