Página 1 de 1
instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 12 Nov 2010, 19:12
por quijote
hola a todos
quiero instalar una caldera eléctrica marca domusa de 18 kw trifásica.
quisiera saber la sección de los cables eléctricos y el magnetotermico de cuantos amperios (tenia pensado cables de 10mm. y el magnetotermico de 40 A.) ¿ el magnetotermico necesita cortar las 3 fases y el neutro o solo con las 3 fases es suficiente? en el caso de cortar las 3 fases y el neutro ¿de cuantos amperios necesitaria?
de la caja de mecanismos hasta la caldera hay unos 7 metros de distancia
muchas gracias de antemano
Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 12 Nov 2010, 20:07
por Raulito
Yo pondría un automático tetrapolar de 32 o 40 A. y cable de 10 mm.
Un saludo.
Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 12 Nov 2010, 20:28
por quijote
Raulito escribió:Yo pondría un automático tetrapolar de 32 o 40 A. y cable de 10 mm.
Un saludo.
muchas gracias raulito por la rapidez en contestar, entiendo que el automático tetrapolar es para cortar las 3 fases y el neutro , no?
y que con el de 40 A. no hay problema que se queme la instalación .
muchisimas gracias otra vez
Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 13 Dic 2010, 21:39
por Frioelect
tienes un consumo de 26 amperios por fase asi que como te dicen por un linea de 10 y un auto de 32 amp, y si tetrapolar es que corta los 4 polos 3 fases y neutro. a ver si te va a quedar pegado, majete.
Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 14 Dic 2010, 16:07
por Francisco de Quevedo
Hola .
Con respecto a los anteriores mensajes.
¿ Alguien se ha preguntado que hay aguas arriba desde donde se va alimentar esos 18 KW ?
¿ Desde donde se va a alimentar soporta ese aumento de carga? ¿Que protección hay donde se va a conectar para elegir las protecciones de ese cable? y un largo etc...

Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 14 Dic 2010, 16:24
por Raulito
Francisco de Quevedo escribió:Hola .
Con respecto a los anteriores mensajes.
¿ Alguien se ha preguntado que hay aguas arriba desde donde se va alimentar esos 18 KW ?
¿ Desde donde se va a alimentar soporta ese aumento de carga? ¿Que protección hay donde se va a conectar para elegir las protecciones de ese cable? y un largo etc...

Tampoco creo que haya que hacerle un proyecto para que instale una caldera. Se ha abierto un mensaje con una pregunta concreta y ha sido contestada. Creo que una vez obtenida la respuesta, el usuario debe tener unos conocimiento mínimos de electricidad, y valorar si dicha solución es viable o no.
Ni siquiera sabemos si se trata de una instalación real o un simple caso teórico.
PD: Aunque en cierto modo tienes razón..

Un saludo.
Re: instalacion caldera electrica 18 kw
Publicado: 14 Dic 2010, 19:25
por wativol Burgos
Hola a todos.
Totalmente de acuerdo con Raulito, si se quiere sacar punta a las preguntas aunque sea razonable esto seria interminable.