Buenas

Mioregunta es si sabeis como se hace ahora el corte de suministro por impago. Antes tocaban la caja de fusibles y desconectaban. Se precintaba la caja y listos.

Hoy mismo he vistoun corte de suministro donde no habian tocado ni fusibles ni precintada la caja. el contador seguía teniendo tensión.


Puede ser que hayan tocado en el contador o que los nuevos contadores tengan posibilidad de desconexión?


Sabeis cómo se hace ahora....

Re: Cote de suministro

Publicado: 28 Sep 2010, 14:17
por PowerZ
hay contadores (el ZIV por ejemplo) que moviendo unas pestañas que estan en la parte de abajo abres el circuito, y dejas sin tension a salida y el propio contador.

Re: Cote de suministro

Publicado: 28 Sep 2010, 16:09
por Raulito
Las bornas de conexión de los hilos de entrada y salida en la medida tienen unas pletinas que, corriéndolas, abres y cierras el circuito. Luego, si es medida indirecta, existen unos puentecillos de plástico para cerrar el circuito de los trafos de intensidad.

Tal y como dice PowerZ, hay contadores que llevan ese bornero incorporado.