Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 21 May 2012, 22:29
por tyrone
Como máximo ¿cuantos Magnetotérmicos entre Trifásicos y Monofásicos pueden colgar de un Diferencial Trifásico?
¿En monofásico y SIN ser en vivienda también hay que cumplir con 5 circuitos por diferencial?
Un saludo...

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 22 May 2012, 00:41
por juganett
El tema de un diferencial cada cinco circuitos sólo lo menciona en las instalaciones de viviendas tipo, la básica y la elevada.

En cuanto a número, la condición es que la intensidad asignada del diferencial sea igual o superior al IGA situado aguas arriba de este o que la suma de todos los PIA´s aguas abajo sea inferior a dicha intensidad. En caso de que la suma de estos sea superior se puede limitar mediante el montaje aguas arriba del diferencial de un automático de intensidad igual o inferior a este para limitar dicha intensidad.

Por ejemplo, si tienes un ID de 4/40/30mA, la cantidad de IAM´s que cuelgue de cada fase de este ha de sumar 40A o menos (16A+16A ó 10A+10A+10A+10A ó 16A+10A+10A, etc.). Si lo superas por necesidad de realizar circuitos y sabes que el cosumo de estos no supera los 40A puedes poner un IAM de 4x40A aguas arriba del diferencial, con lo que cumples.

Recuerda que la intensidad que marca en el diferencial no indica a cuantos amperios dispara ya que el diferencial no es una protección térmica, es mas bién un indicativo de cuantos amperios aguanta sin deteriorarse.

Saludos.

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 22 May 2012, 10:40
por jesus.P
buenas, segun yo interpreto es 1 ID por cada cinco circuitos y no por cada cinco magnetotermicos, no ¿?
porque por ejemplo si desdoblamos el C4 en los 3 pias que se puede ¿ eso que contaria como uno o como tres ?

salu2

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 22 May 2012, 12:49
por sacra
jesus.P escribió:
buenas, segun yo interpreto es 1 ID por cada cinco circuitos y no por cada cinco magnetotermicos, no ¿?
porque por ejemplo si desdoblamos el C4 en los 3 pias que se puede ¿ eso que contaria como uno o como tres ?

salu2

En este caso, los tres circuitos C4 se cuentan como uno solo, pero sólo ocurre con este caso.

Un saludo. Sacra

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 22 May 2012, 14:29
por juganett
Totalmente de acuerdo con Sacra.

Como deja muy claro el RBT (cosa rara), el desdoblamiento de dicho circuito sigue contando como un circuito, aún en el caso de tener tres protecciones.

Quitando este caso, no conozco ninguno mas.

Saludos.

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 22 May 2012, 22:55
por tyrone
Algunos dicen que si pasas de entre 5 y 7 IAM (o circuitos) por cada ID corres el riesgo de disparos no deseados.
Sin embargo yo creo que tiene más que ver con la longitud, consumo y sección de dichos circuitos.

Por ejemplo, para largas distancias las capacidades de los conductores provocan derivaciones que hacen saltar los ID.

¿Alguien sabe de alguna tabla ó texto que dea una idea aproximada de cuales son las limitaciones de los ID?

Un saludo...

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 13 Ene 2013, 19:11
por albertini006
estais hablando de vivienda pero q pasaria con el mismo caso pero en un edificio

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 20 Mar 2013, 09:55
por Josafar
En asturias industria solo permite 5 automaticos debajo de cada direfencial, por otra parte tienes que tener presente que la suma de automaticos no supere el amperaje del diferencial.
Si un Diferencial es 2 polos 40 amperios 30 mA , quiere decir que la suma de automaticos bajo el no puede superar los 40A (salvo que el cabecera ya limite estos 40A maximo), por lo que es poco probable tener mas de 3 o 4 automaticos bajo cada diferencial.

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 20 Mar 2013, 20:20
por carloscfm
Buenas otra vez

Este tema ya se comentó en otro lugar de este mismo foro.

Si usted calcula la potencia de cada circuito que cuelga del diferencial y esta potencia no sobrepasa la potencia teorica y nominal del desdichado diferencial, no tiene usted ningun impedimento para colocar cuantos magnetoermicos le apetezcan.

Si alguna administracion de este pais o de cualquier otro le dice a usted que eso no se puede hacer, los envia usted a coger viento puesto que no hay razon tecnica alguna que fundamente dicha restriccion.

Pongo el mismo ejemplo que en el otro lugar:
En mi fantastica tienda de zapatos tengo 20 vitrinas con tres lamparas led de 3 w cada una y a cada una le pongo un termico de 10A, porqué razon tecnica justificada tengo que poner 4 diferenciales de 40A si la potencia total es de 180w?

A ver que ingeniero de que administracion me dice que este montaje no es correcto, seguro y conforme al REBT.

Saludos

Re: Numero de circuitos por diferencial

Publicado: 21 Mar 2013, 16:26
por Josafar
Eso que dices es un error yo no puedo poner 7 automáticos de 10 amperios bajo un diferencial de 40a, por mucho que el consumo normal no sobrepase esos 40a ya que sí por una sobrecarga o fallo erróneo o manipulación el consumo pasa de 40a te cargas el diferencial y no te enterarás hasta que alguien quede pegado, ninguna oca te lo permitira, la manera correcta sería poner diferencial y un automático que proteja ese diferencial y luego si quieres pones los otros pero por debajo del automático que protege el diferencial.