Página 1 de 1
nueva instalacion
Publicado: 21 May 2012, 21:52
por jorgeggenial
hola que tal miren tengo una tienda y e cambiado yo mismo la intalacion de los tubos fluorescentes con cable de 3x2.5 el verde... y en cada cable hay como unos 16 tubos de 58w eso aguanta por q me han dicho que ha veces es normal el cable este caliente y luego lo tengo conetado a un magnometrico de 16A no se si vale por que esta caliente. gracias
Re: nueva instalacion
Publicado: 21 May 2012, 22:04
por jiparaya
Buenas,
La sección de del circuito está sobrada si tienes conectada esa carga, y el MT también va sobrado. Si está caliente el magnetotérmico, puede ser debido a un falso contacto (revisa las conexiones) o porque esté caliente algún interruptor contiguo y transmite el calor.
No se me ocurre ahora mismo otra cosa.
Re: nueva instalacion
Publicado: 23 May 2012, 18:53
por jorgeggenial
sigo con mi duda los cables que tenia antes eran mas finos y de los rigidos y le e metido a cada zona un cable de 3 por 2.5 para unos 20 tubos de 58w el de la tienda me dijo que sobraba me iva a dar uno mas pequeño y le dije q mejor mas gordo ...
cada zona esta conectado a un manetometrico de 16 a sujeto a un diferencial de 40A y con la conexion haciendo puente con un peine de distribucion las 3 zonas tienen la misma potencia... pero el manetometrico del final esta algo menos caliente que los del principio por que puede ser???? el magnetometrico no salta no creo que sea por potencia????
gracias espero respuestas