hola! me han pedido que haga la instalacion de un local de comidas para llevar en penyíscola.
quería saber si este local de 40m2 se clasifica cómo pública concurrencia o no, ya que es pequeño y además la gente no permanecerá en el local más que el tiempo de prepararle su comida.
he estado consultando el REBT y no consigo encontrar información detallada. por otra parte tambien quería saber que requisitos mínimos marca el REBT para un local de estas características. cuantas lineas de iluminacion, circuitos para luces de emergencia, lineas de enchufes y de que amperaje, ubicación del CGMP... pido mucho? tambien me conformaría con un link donde lo explique, ya que no consigo encontrar nada claro.
gracias!!
Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 15 May 2012, 19:10
por fontelitri
dámelo para hacer a mí y así te evitas los problemas

Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 15 May 2012, 19:19
por jonathan
jeje! ya quisiera yo ir tan sobrado para dar curros. el local lo monta mi pareja, así que tengo "enchufe". gracias de todas maneras.
Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 16 May 2012, 23:11
por fontelitri
bueno, veamos, si fuera una cafetería se acogería a lo que pide el REBT para L.L.Pª.C.ª; pero no lo es, es un comercio y local de trabajo, si supera los 40m2. de ocupación posible sin contar pasillos, vestíbulo,y servicios/aseos, le afecta toda la ITC BT 28;
esto es, cable libre de halógenos, emergencias en: cocina (15 lux a nivel suelo), salas de trabajo, baños, pasillo, zonas con público, cuadro eléctrico, puerta de salida;
en zonas con público: tres líneas de alumbrado independientes con su propio magnetotérmico de corte omnipolar con la carga equilibrada o dividida por igual entre las tres, aconsejable un diferencial cada una pero no obligatorio, todas las canalizaciones empotradas;
las líneas de más de 16A saldrán directamente del cuadro eléctrico, y poco más se puede añadir porque la ITC BT no es tan larga con estos locales. Sort, salut i força...
Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 18 May 2012, 00:11
por jonathan
Ei fontelitri!
Gràcies per tota aquesta informació! Em vindrà de perles! Consultaré el REBT i els ITC als que fas referència. També vaig parlar amb un arquitecte i em va dir que per locals d'aquest tipus no fa falta projecte elèctric (si fos un bar si caldria). Així que ara si que sembla que anirà tot endavant. Salut i força al canut!
Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 18 May 2012, 08:17
por fontelitri
amunt Valencia!
Re: requisitos eléctricos en local de comidas para llevar
Publicado: 18 May 2012, 19:29
por sacra
Y otra cosa a tener en cuenta.
Si pones un horno para pan o alguna otra cosa que consuma del orden de 5 kW o más, ponlo en trifásico, no cometas el error de ponerlo monofásico.