Página 1 de 1

Diferencia de potencial entre tierra y linea

Publicado: 09 Feb 2012, 01:20
por cheat1944
Hola

Disculpen lo basico de esta pregunta, pero la verdad es que no pude
encontrar una respuesta consistente en la web. La pregunta es la que sigue:

En un sistema monofasico de tres hilos: potencial, neutro y tierra ¿cual es
la diferencia de potencial entre cada uno de estos? Asumiendo claro que el
neutro y la linea vienen de un transformador.

El origen de mi confusion es esta imagen que adjunto a continuacion ¿son esos
valores correctos?

Saludos.

Re: Diferencia de potencial entre tierra y linea

Publicado: 09 Feb 2012, 07:18
por juganett
En principio se trata de un sistema TT ya que tierra y neutro están al mismo potencial.

La tensión entre la fase y la tierra debería ser la misma que entre la fase y el neutro.

Saludos.

Re: Diferencia de potencial entre tierra y linea

Publicado: 09 Feb 2012, 12:58
por electricistaat
cheat1944.
Los valores mostrados en el grafico no son los correctos, puesto que si de linea-neutro es 120 y neutro-tierra es 0v entonces Linea-tierra sera 120v.
Revisa otras informaciones referente a este sistema de aterramiento.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Diferencia de potencial entre tierra y linea

Publicado: 10 Feb 2012, 12:20
por soloelectricidad
O el 0 esta mal o esta mal el 240.