Pregunta sobre 220v a 380v
Publicado: 28 Ene 2012, 09:57
por albertojv
Tenemos una pequeña duda.
Tenemos una potencia de 27.000 watios en el pabellón a 220. También se puede conectar a 380
¿Que salida de potencia habría a 380? ¿Se puede saber?
Muchas gracias
Re: Pregunta sobre 220v a 380v
Publicado: 29 Ene 2012, 11:27
por sacra
albertojv escribió:Tenemos una pequeña duda.
Tenemos una potencia de 27.000 watios en el pabellón a 220. También se puede conectar a 380
¿Que salida de potencia habría a 380? ¿Se puede saber?
Muchas gracias
Hola albertojv
La potencia es la misma a una tensión u otra.
Con 27.000 W, la instalación es si o si trifásica, de manera que conectarás a una u otra tensión de pendiendo del tipo de receptor.
Un saludo. Sacra.
Re: Pregunta sobre 220v a 380v
Publicado: 10 Feb 2012, 12:30
por soloelectricidad
Hola estoy de acuerdo, la diferencia es que a misma potencia (27000w), a 220v la corriente que consume es mayor que a 380, con lo cual la linea de cable debe ser mas gruesa para poder soportar dicha corriente, por tanto para optimizar o ahorrar en cableado se utiliza la tension de 380v.