Página 1 de 1

Urgente - Problema calentamiento en limitador de potencia

Publicado: 11 Dic 2011, 19:26
por Sylvan
Ante todo un saludo a todos.

Acabo de registrarme en el foro y es mi primera pregunta, espero que me contesteis lo antes posible, al menos para aportarme algo de tranquilidad.

Esta tarde, con varios aparatos enchufados a la vez, me saltó el limitador de potencia, nunca me había sucedido, otras veces han estado los mismos, creo y no saltó nunca. Al ir a la entrada donde está el cuadro, noté un olor raro, como a quemado, y compruebo al subir el diferencial que alrededor está muy caliente, casi quema, pasadas unas horas, noto que aunque no quema, sigue estando demasiado caliente al tocar el plastico duro que cubre el hueco donde se encuentra el limitador de potencia y continúa un leve olor a quemado cerca del cuadro.

Mi pregunta es si tendré algún problema en la instalación que es de hace 11 años, si corro peligro de incendio u otra contingencia grave, si es normal o no lo ocurrido. El limitador de potencia me lo colocó Endesa hará un año o así, y está precintado, si hubiera algún problema con el, quién debería abrirlo y comprobarlo.

Os rogaría una respuesta rápida, pues no se si podré dormir esta noche tranquilo.

Gracias de antemano.

Sylvan.

Re: Urgente - Problema calentamiento en limitador de potenci

Publicado: 11 Dic 2011, 20:32
por juganett
Como la seguridad es lo que prima te recomiendo que te cargues los precintos y le quites todas las tapas al cuadro.

Luego tienes que ver si hay un mal contacto en uno de los cables, ya que una de las posibilidades es que el apriete esté flojo o que hayan pelado poco el aislamiento del cable y esté presionando una parte del borne sobre este.

Por lo del precinto no te preocupes, que si quieres que te lo vuelvan a poner llamas a la compañía y les explicas lo sucedido. Lo mas seguro es que te cobren una cantidad insignificante por venir a precintarlo y ya está.

Abre el cuadro y cuentanos que ves.

Saludos.

Re: Urgente - Problema calentamiento en limitador de potenci

Publicado: 11 Dic 2011, 23:09
por electricistaat
Sylvan.
Ademas de lo recomendado por juganett pienso que deverias verificar las corrientes en las lineas.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Urgente - Problema calentamiento en limitador de potenci

Publicado: 12 Dic 2011, 22:33
por elchispas
Yo te recomendaría, que si no tienes conocimientos sobre este tema, no tocaras nada, puesto que puedes empeorarlo. Corta la corriente general de tu vivienda y llama a tú seguro (si tienes) y explicales lo que te está sucediendo, deberían de mandarte un electricista, De todas formas ¿has modificado tú algo de la instalación?. El magnetotérmico cuando existe una sobrecarga, es normal que se caliente, pero hasta un cierto límite.

Probablemente sea lo que dice "juganet", pero para quedarte totalmente tranquilo, avisa a un electricista cualificado y que de paso te revisa la instalación.

Saludos.