conectar disyuntor termomagnetico

Publicado: 30 Nov 2011, 19:14
por nescas
Buen día

Tengo una duda sobre la elección de un breaker o interruptor termomagnético para proteger un motor. Sucede que el motor q deseo proteger es monfásico a 110V y la potencia es de 1.5HP, la corriente a plena carga medida directamente con una pinza amperimétrica marca 15.3A y en el arranque alza a 40A.
El punto es que no sé si debo adquirir un breaker de 16A curva C de un solo polo o dos polos. Ahora cuento con uno de dos polos pero no sé si debo conectar la fase y el neutro o no importa????????????

Gracias por su atención espero me puedan colaborar...

Re: conectar disyuntor termomagnetico

Publicado: 02 Dic 2011, 19:06
por JaviM5
Hola.
Creo que lo correcto sería montarle un guardamotor, pero si no tuvieras espacio con un magnetot´rmico de 16A te debería ir bién siempre y cuando pusieras una curva D o superior, ya que con la curva C posiblemente no te aguantará la arrancada.
Espero haber ayudado.

Un saludo