Intensidad maxima admisible línea Aluminio BT (400V)???

Publicado: 11 Mar 2010, 09:18
por Eva Hernandez
Alguien podría decirme en este mundo qué intensidad máxima puede pasar por una línea de aluminio de 3x5x240mm2, es decir, trifásica, de 5 conductores de 240mm2 por línea? No es enterrada ni al aire, los conductores estan pegados uno al lado del otro y discurren en bandeja perforada.

En el REBT, nada. En la web, nada he encontrado. Es que nadie en este mundo usa el aluminio con la crisis que tenemos encima y lo caro que es el cobre???

Me conformo con la corriente maxima por fase y algun factor de corrección por tener 5 líneas!!!

Por favor, por favor, GRACIAS!

Re: Intensidad maxima admisible línea Aluminio BT (400V)???

Publicado: 11 Mar 2010, 21:59
por Invitado
Hola:

Creo que la ITC BT-07 te puede subir

Saludos.

Re: Intensidad maxima admisible línea Aluminio BT (400V)???

Publicado: 11 Mar 2010, 22:38
por J.A.
Aplica las mismas condiciones que para el cobre pero con un 65% menos de conductividad.
En realidad te va a ir a la mitad, prácticamente.
El coeficiente de resistividad del cobre creo que viene a ser 0,018 y el del aluminio 0,029. De tal manera que para el cálculo de la caída de tensión con uno vas a dividir por 65 y con otro por 34, más o menos..........Pues es la mitad.
Estás hablando de bandeja perforada, entiendo que metálica, da igual; si son 5 cables por fase de aluminio de 240, casi con dos de cobre hubiera valido (sin neutros, 15 cables contra 6).......No sé a cuanto está el "kilo de bandeja", ni cuánto han tardado en ponerla..........Creo que habrá diferencia.
Bueno, perdona por la charla pero es que elaluminio no me gusta nada.