Mi cuestion es la siguiente,hace unos dias me tope con un cliente que le saltaba esporadicamente el diferencial,no muy seguido pero si algun dia de la semana,el problema es como localizar esta averia,.
a alguien le a ocurrido dicho tema?,y como lo ha arreglado?,habia pensado con un medidor de aislamiento pero los valores son buenos,dentro de lo establecido.como solucionarlo de cara al cliente
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 05 Nov 2011, 20:16
por jaime
Hola, estuve informandome por un problema similar, "salta" el diferencial, le das y todo vuelve a funcionar. Es realmente dificil de encontrar.
Estuve leyendo sobre corrientes armonicas, "basura" que se mete en la red debido, ya sea a aparatos del mismo cliente como ordenadores, calderas, etc como algo que entre del exterior, leí incluso que podrian ser picos de cuando se apaga el alumbrado publico de las calles, y la verdad es que casi siempre estaba entre 7.30 y 8.30 de la mañana. Despues estan los motores de industrias o locales vecinos. Panaderias, peluquerias, etc...
Y ahora la solucion, personalmente he "solucionado" mas de 5 problemas de estos utilizando diferenciales de 300 mA, hay gente que utiliza los superinmunizados, tambien validos, ni uno ni otro van a bajar de los 150 euros... pero a mi me han funcionado siempre, donde lo instalo no vuelvo por esa averia.
espero haber ayudado
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 16 Nov 2011, 00:32
por pacomesbel
jaime escribió:Hola, estuve informandome por un problema similar, "salta" el diferencial, le das y todo vuelve a funcionar. Es realmente dificil de encontrar.
Estuve leyendo sobre corrientes armonicas, "basura" que se mete en la red debido, ya sea a aparatos del mismo cliente como ordenadores, calderas, etc como algo que entre del exterior, leí incluso que podrian ser picos de cuando se apaga el alumbrado publico de las calles, y la verdad es que casi siempre estaba entre 7.30 y 8.30 de la mañana. Despues estan los motores de industrias o locales vecinos. Panaderias, peluquerias, etc...
Y ahora la solucion, personalmente he "solucionado" mas de 5 problemas de estos utilizando diferenciales de 300 mA, hay gente que utiliza los superinmunizados, tambien validos, ni uno ni otro van a bajar de los 150 euros... pero a mi me han funcionado siempre, donde lo instalo no vuelvo por esa averia.
espero haber ayudado
Pues si que la estas haciendo buena, 300mA, ya que te pones no pongas ninguno y así tampoco salta, pero claro, ni el de 300mA ni el "ninguno" cumplen la normativa, así que no vale la solución.
Yo en mi casa lo solucione poniendo otro modelo, tenía un Medex y lo cambie por un ABB y mano de santo, no quiere decir que siempre pase así con esas marcas. A mi me saltaba coincidiendo con el encendido y el apagado del alumbrado publico.
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 16 Nov 2011, 09:23
por jaime
Hombre pues discrepo un poco de tu respuesta, porque : " ya que estas no pongas ninguno y tampoco salta" o decir que poner uno de 300mA es no utilizar diferencial, no se hasta que punto es tener conocimiento del tema, o al menos del problema de que cada uno se encuentra.
¿Y los que se venden como superinmunizado tambien es estar sin diferencial?
¿Y si te digo que en varios casos prové mas de 3 marcas diferentes y continuaba el problema?
¿Puedes dar otra solucion que no sea solo cambiar el modelo el diferencial o buscar una derivación que no existe?
saludos.
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 16 Nov 2011, 14:55
por ramirezcuevascb
jaime escribió:Hombre pues discrepo un poco de tu respuesta, porque : " ya que estas no pongas ninguno y tampoco salta" o decir que poner uno de 300mA es no utilizar diferencial, no se hasta que punto es tener conocimiento del tema, o al menos del problema de que cada uno se encuentra.
¿Y los que se venden como superinmunizado tambien es estar sin diferencial?
¿Y si te digo que en varios casos prové mas de 3 marcas diferentes y continuaba el problema?
¿Puedes dar otra solucion que no sea solo cambiar el modelo el diferencial o buscar una derivación que no existe?
saludos.
Lleva razón el compañero, superinmunizado el REBT no permite en vivienda diferenciales superiores a 30 mA, aunque con ellos estes protegidos y reduzcas la tensión de contacto por debajo de 50 V.
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 27 Dic 2012, 11:44
por Apozas
electricista 7447 escribió:Mi cuestion es la siguiente,hace unos dias me tope con un cliente que le saltaba esporadicamente el diferencial,no muy seguido pero si algun dia de la semana,el problema es como localizar esta averia,.
a alguien le a ocurrido dicho tema?,y como lo ha arreglado?,habia pensado con un medidor de aislamiento pero los valores son buenos,dentro de lo establecido.como solucionarlo de cara al cliente
Bienhallados todos. Soy nuevo en este foro.
Os voy a contar una cosa que me ha sucedido por si acaso a alguien le viene bien. A mí me ha vuelto loco.
El diferencial de mi casa se disparaba de forma esporádica. Días que 10 veces, semanas que ninguna, ... ) Probé a desconectar todo lo desconectable y seguía igual. Empecé a pensar en armónicos, en alguna derivación de otro vecino, etc.
Me dispongo a cambiar el diferencial (40 A 30 mA) por uno nuevo y cual es mi sorpresa cuando el nuevo no me permite ni rearmarlo. Al final detecto que es de iluminación y voy aislando circuito por circuito hasta que encuentro que el neutro de una lámpara tocaba con la chapa de la misma.
Conclusión: El diferencial antiguo estaba estropeado y se disparaba solo a veces. El nuevo trabaja bien y ha hecho que dé la cara el problema.
Perdón por el rollazo, pero me ha dado tanto quebradero de cabeza que, si alguien se lo puede evitar, mejor que mejor. Felices Fiestas.
Andrés Pozas
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 29 Dic 2012, 21:00
por global
Según cuentas, todo apunta a unos armónicos de red. Sustituye el diferencial existente por uno superinmunizado, pero como bien cuentan, tiene que ser de 30 mA.
www.mercantilelectrico.com
Re: SALTO ESPORADICO DE DIFERENCIAL
Publicado: 30 Dic 2012, 21:15
por Ddp
Un diferencial de 300 mA en una vivienda es una barbaridad y no protege adecuadamente frente a contactos indirectos ya que el tiempo de actuación es muy superior a otra que tenga una sensibilidad de 30 mA.