Página 1 de 1

¿Cómo identificar el cable que hace derivación con el comprobador?

Publicado: 14 May 2021, 14:58
por javigar1
Hola
El otro día tuvimos un problema en la casa, cuando subíamos el magnetotérmico que alimenta de corriente a la cocina, el diferencial se bajaba y cortaba la luz en toda la casa, con lo que no podíamos dar luz en la cocina. Teniamos toda la casa con luz, menos la cocina.
Llamamos a un electricista y arregló el problema.
El tema era una derivación, un cable en la cocina de los que van por la pared, debía estar picado y en obras antiguas los cables se enterraban en la pared, y además iban sin código de color, con lo que estaría picado y había una derivación.
El electricista me dijo que si salta el diferencial es porque hay una derivación y cuando salta el magnetotérmico es porque hay un corto.
Mi pregunta es:
¿Con la pinza amperimétrica, cómo se puede averigar cuál es el cable que está haciendo la derivación?
Tengo una curiosidad tremenda. Él estuvo comprobando cable a cable y me estuvo explicando pero la verdad que no lo entendí muy bien.
¿Cómo habría que poner la pinza y que valores me tiene que dar para averiguar cuando el cable está "sano" (no hay derivación) y cuando está "enfermo" (hay derivación).
Saludos
Javier

Re: ¿Cómo identificar el cable que hace derivación con el comprobador?

Publicado: 17 May 2021, 09:25
por 2j_
Para medir fugas en un circuito se usa una pinza de fugas, que es una pinza que mide corrientes muy bajas que pueden ser debidas a defecto de aislamiento en el cable, a los filtros de entrada de equipos, a fuentes conmutadas, a fallos de aislamiento interno de equipos, etc

Para comprobar si una cable tiene un defecto de aislamiento que esté provocando una fuga se utiliza un medidor de resistencia de aislamiento o megómetro que es capaz de medir impedancias mucho más altas que un pinza o multímetro normal.
https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/documents/cat_guia_de_medicion_de_aislamiento.pdf

Re: ¿Cómo identificar el cable que hace derivación con el comprobador?

Publicado: 18 May 2021, 03:47
por javigar1
Hola
¿Una pinza amperimétrica me valdría para medir las fugas en un circuito?
La que tengo es esta: UNI-T UT201R TRUE RMS
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/dis ... EIQAvD_BwE

¿Cómo tendría que configurar la pinza para que me detecte si un cable tiene fuga, cómo habría que girar el dial?

Saludos

Re: ¿Cómo identificar el cable que hace derivación con el comprobador?

Publicado: 18 May 2021, 08:15
por 2j_
Esa pinza el mínimo que detecta es de 40mA en teoría. No es una pinza de fugas. Solo detectaría fugas muy grandes y con poca precisión. El dial en 4A y abrazas los dos hilos, fase y neutro a la vez.

Por ejemplo, la adecuada sería la PINZA AMPERIMETRICA DE FUGAS ST9810
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=346071001&cPath=744

que detecta fugas de 100uA=0,1mA. El dial en 200mA y abrazas los dos hilos, fase y neutro a la vez.



Para ver si el cable es el culpable de la derivación. Por ejemplo:
https://www.amazon.es/SENRISE-Medidor-resistencia-aislamiento-digital/dp/B07P645LLM