Página 1 de 1

Terminal cobre/aluminio

Publicado: 12 Mar 2021, 12:33
por mafs
Buenos días a tod@s, tengo que prolongar una acometida de cobre 240mm2 con manguera de aluminio pero sólo "provisionalmente", será para un día de trabajo por tema de unos cambios en el cuadro de Baja Tensión. Mi pregunta es, tengo unos terminales Sofamel TDC/S-240 Bimetalicos y quisiera saber si habría algún problema al unirlo con los terminales de convencionales de cobre. Se que para hacerlo definitivamente se deben emplear materiales acorde con la unión de cobre/aluminio pero al ser un provisional se podría utilizar los Sofamel?

Un saludo y gracias.

Re: Terminal cobre/aluminio

Publicado: 13 Mar 2021, 09:35
por Elektro
Yo no le veo mayor problema

Re: Terminal cobre/aluminio

Publicado: 13 Mar 2021, 19:56
por mafs
Muchas gracias Elektro, era simplemente saber si había algún problema en corto período de trabajo el estar junto el aluminio y cobre sin material adecuado para ello, en los terminales pone que son bimetálicos pero al ser la primera vez que voy a trabajar con aluminio se crea la duda.

Un saludo.