Página 1 de 2
DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 08 Abr 2011, 14:27
por kutuche
Hola:
Puedo de un diferencial 4 polos 25A sacar tres magnetotermicos (una de cada linea) de 2 polos 16A.
Estaria igual de protegido. O tengo que poner delante de cada magnetotermico un diferencial de 2 polos 25A.
Saludos.
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 08 Abr 2011, 15:36
por Nosekien
En mi ignorante opinion dire que si. De hecho en viviendas hay que hacerlo asi... el ICP IGA y Diferencial va en serie pero los pias van en paralelo por lo tengo hay que sacarle del diferencial diferentes salidas para los demas magnetos.
De todas formas lo digo por si me corrigen, esperate que te conteste un profesional.
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 08 Abr 2011, 16:22
por Francisco de Quevedo
Hola .
Si que se puede, pero hay diferenciales hasta 63 amp y si los cables que salen para alimentar los circuitos que cuelgan no caben mejor usar un repartidor como este. pag 276
http://www.legrand.es/es/es/liblocal/pdf/Catalogos/Catálogo%20Control%20Industrial%202011%20WEB.pdf
Saludos
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 08 Abr 2011, 16:25
por Francisco de Quevedo
Como este

- 41288y.jpg (20.25 KiB) Visto 7549 veces
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 08 Abr 2011, 23:26
por Frioelect
Aguas ariba de ese diferencial que automatico existe?
Por que debe de haber un auto de 4x25, que proteja el diferencial.
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 09 Abr 2011, 08:04
por Raulito
Frioelect escribió:Aguas ariba de ese diferencial que automatico existe?
Por que debe de haber un auto de 4x25, que proteja el diferencial.
Sería lo suyo, pero la verdad es que no siempre se hace así. Me refiero a que muchas veces, lo único que protege a los diferenciales es el interruptor general del cuadro, cuyo calibre es mucho mayor.
Un saludo.
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 09 Abr 2011, 13:56
por Frioelect
Si dede luego, pero no esta bien, un saludo.
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 09 Abr 2011, 16:05
por kelokotio
Hola..la putada es que como se derive una de las lineas te tira el difer. de cuatro polos..hacerse se puede hacer como dices al principio...yo prefiero hacerlo un magnetotermico 4 polos general,y tres difer. con sus magnetos correspondiente,es mas fiable..claro que tambien depende para que lo quieras,si es en una vivienda,taller,etc..lo unico en mi opinion es eso que cuando tengas una derivacion en una de las lineas te afecta a las demas...saludos
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 09 Abr 2011, 19:43
por felipe
Tendria que haber tambien el iga y el protector de sobretensiones fijas y transitorias
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
Publicado: 09 Abr 2011, 21:44
por ramirezcuevascb
La opción de que kelokotio es la que nosotros implantamos en muchas instalaciones, interruptor general 4X25A y 3 diferenciales 2P/25A/30mA es mucho más barata que al reves y da más selectividad a la instalación en cuanto a fallos con derivaciones, pero depende mucho del uso que se le vaya a dar a la instalación. En cuanto a la opción de general de 4P/25A/30mA y luego tres PIAS monofásicos de 16 A 1P+N o 2P, algunas OCAs nos han aceptado instalaciones similares al no ser superior el amperaje de los PIAS que el del diferencial y como corte general de la instalación el diferencial. Aunque lo hemos montado alguna vez yo discrepo un poco con lo de usar un diferencial como interruptor general de la instalación aunque esto es una cosa que antes se hacia mucho.