Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 24 Nov 2016, 19:30
por electrica963
Buenas a todos,

Tenemos en el almacén dos medidores de aislamiento, hemos tomado medidas en los circuitos de un cuadro de alumbrado público con ambas el mismo día, resultando valores ok con una y con la otra no...
a) ¿cual puede ser el problema?
b) si la medida de aislamiento resulta desfavorable, la opción para subsanarlo es sustituir todo el cableado?

Gracias

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 24 Nov 2016, 19:45
por Hefner
Tenemos en el almacén dos medidores de aislamiento, hemos tomado medidas en los circuitos de un cuadro de alumbrado público con ambas el mismo día, resultando valores ok con una y con la otra no...
a) ¿cual puede ser el problema?
b) si la medida de aislamiento resulta desfavorable, la opción para subsanarlo es sustituir todo el cableado?


a) lo mas probable es que ambos medidores estén mal/no sepáis utilizarlos

b) habría que saber cómo hicisteis la medición: solo el cableado, solo los equipos o cableado y equipo. En razón de
ello la solución sería diferente

C) PARA HACER UNA MEDIDA DE AISLAMIENTO SE NECESITA UNA PERSONA EXPERTA, no es lo mismo que conectar
una bombilla

Un saludo

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 24 Nov 2016, 21:14
por electrica963
Hefner escribió:
Tenemos en el almacén dos medidores de aislamiento, hemos tomado medidas en los circuitos de un cuadro de alumbrado público con ambas el mismo día, resultando valores ok con una y con la otra no...
a) ¿cual puede ser el problema?
b) si la medida de aislamiento resulta desfavorable, la opción para subsanarlo es sustituir todo el cableado?


a) lo mas probable es que ambos medidores estén mal/no sepáis utilizarlos

b) habría que saber cómo hicisteis la medición: solo el cableado, solo los equipos o cableado y equipo. En razón de
ello la solución sería diferente

C) PARA HACER UNA MEDIDA DE AISLAMIENTO SE NECESITA UNA PERSONA EXPERTA, no es lo mismo que conectar
una bombilla

Un saludo



a) lo mas probable es que ambos medidores estén mal/no sepáis utilizarlos. ¿es frecuente que los medidores estén mal?

b) habría que saber cómo hicisteis la medición: solo el cableado, solo los equipos o cableado y equipo. En razón de
ello la solución sería diferente.
[color=#FF0000]La medición se realizó del cableado en el cuadro [/color]


C) PARA HACER UNA MEDIDA DE AISLAMIENTO SE NECESITA UNA PERSONA EXPERTA, no es lo mismo que conectar
una bombilla. Pues en una inspección de OCA le ocurrió también al inspector que supone es experto: 2 equipos, 2 resultados diferentes..


Gracias Hefner

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 25 Nov 2016, 19:36
por Hefner
Hola:

Como te dije para medir aislamientos hay que tener cierta experiencia y SABER COMO COMPROBAR EL MEDIDOR. Estos,
al igual que es resto de aparatos de medida, LOS HAY QUE CALIBRAR (en realidad CONTRASTAR) PERIODICAMENTE, bien
en laboratorio o bien por contrastación (con una resistencia patrón). Si los medidores son analógicos no es habitual que
presenten errores, pero los digitales FALLAN MAS QUE UNA ESCOPETA CAÑA

En cuanto a las mediciones las hay que hacer INDEPENDIENTES: por un lado las líneas y por otros los equipos. Y cuando
digo que esto, lo tiene que hacer "personal experto", es porque, posiblemente" la OCA lo mas que haya visto en su vida
es un alumbrado de ferias :oops:

Un saludo

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 27 Nov 2016, 04:59
por maquimaqui
Muy buena info!!!

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 05 Dic 2016, 10:16
por electrica963
Hefner escribió:
Hola:

Como te dije para medir aislamientos hay que tener cierta experiencia y SABER COMO COMPROBAR EL MEDIDOR. Estos,
al igual que es resto de aparatos de medida, LOS HAY QUE CALIBRAR (en realidad CONTRASTAR) PERIODICAMENTE, bien
en laboratorio o bien por contrastación (con una resistencia patrón). Si los medidores son analógicos no es habitual que
presenten errores, pero los digitales FALLAN MAS QUE UNA ESCOPETA CAÑA

En cuanto a las mediciones las hay que hacer INDEPENDIENTES: por un lado las líneas y por otros los equipos. Y cuando
digo que esto, lo tiene que hacer "personal experto", es porque, posiblemente" la OCA lo mas que haya visto en su vida
es un alumbrado de ferias :oops:

Un saludo


Gracias Hefner.
Sí nos estamos dando cuenta que hasta los que inspectores de la OCA fallan bastante.
Entonces, si tomamos medida de aislamientos y un circuito nos da por debajo del valor indicado por normativo, entiendo que el proceso es
a) Primero aislar los receptores para descartar sea un problema de una luminaria concreta de ese circuito
b) si no se detecta nada en las luminarias, entonces hay que preveer reemplazar el cableado
¿no es así?
Gracias. saludos

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 05 Dic 2016, 17:44
por Hefner
Gracias Hefner.
Sí nos estamos dando cuenta que hasta los que inspectores de la OCA fallan bastante.
Entonces, si tomamos medida de aislamientos y un circuito nos da por debajo del valor indicado por normativo, entiendo que el proceso es
a) Primero aislar los receptores para descartar sea un problema de una luminaria concreta de ese circuito
b) si no se detecta nada en las luminarias, entonces hay que preveer reemplazar el cableado
¿no es así?
Gracias. saludos


Pues no, no es así: por un lado se prueba el aislamiento de las luminarias una por una, aisladas del resto de la instalación
que es donde mas probable puede estar la avería. Y por otro lado se comprueba el aislamiento de los cables: cambiar por
cambiar NUNCA SE HACE. Hay que estar seguros de donde proviene la falla...

Un saludo

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 05 Dic 2016, 20:04
por electrica963
Hefner escribió:
Gracias Hefner.
Sí nos estamos dando cuenta que hasta los que inspectores de la OCA fallan bastante.
Entonces, si tomamos medida de aislamientos y un circuito nos da por debajo del valor indicado por normativo, entiendo que el proceso es
a) Primero aislar los receptores para descartar sea un problema de una luminaria concreta de ese circuito
b) si no se detecta nada en las luminarias, entonces hay que preveer reemplazar el cableado
¿no es así?
Gracias. saludos


Pues no, no es así: por un lado se prueba el aislamiento de las luminarias una por una, aisladas del resto de la instalación
que es donde mas probable puede estar la avería. Y por otro lado se comprueba el aislamiento de los cables: cambiar por
cambiar NUNCA SE HACE. Hay que estar seguros de donde proviene la falla...

Un saludo


Gracias Hefner.
Pues por desgracia, el problema más común que nos encontramos cuando da fallo el aislamiento no ha sido problema de una luminaria, sino de cables mordidos por ratas..
ya hemos optado otras veces por emplear veneno antiratas... pero esto parece una batalla perdida..
¿alguna recomendación que me deis a este problema?
Gracias.
un saludo

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 05 Dic 2016, 20:43
por Hefner
Pues por desgracia, el problema más común que nos encontramos cuando da fallo el aislamiento no ha sido problema de una luminaria, sino de cables mordidos por ratas..
ya hemos optado otras veces por emplear veneno antiratas... pero esto parece una batalla perdida..
¿alguna recomendación que me deis a este problema?
Gracias.


Ese es otro cantar. Lo primero controlar la plaga; si por características de la instalación fuera inviable (p.e. aledaños
de un río/vertedero) entonces habría que recurrir a cable blindado (con fleje de acero), que todos los fabricantes tienen.
Eso sí, no es lo mismo trabajar con un cable "normal" que con uno blindado...

Un saludo

Re: Medida aislamiento alumbrado

Publicado: 05 Dic 2016, 20:51
por electrica963
Hefner escribió:
Pues por desgracia, el problema más común que nos encontramos cuando da fallo el aislamiento no ha sido problema de una luminaria, sino de cables mordidos por ratas..
ya hemos optado otras veces por emplear veneno antiratas... pero esto parece una batalla perdida..
¿alguna recomendación que me deis a este problema?
Gracias.


Ese es otro cantar. Lo primero controlar la plaga; si por características de la instalación fuera inviable (p.e. aledaños
de un río/vertedero) entonces habría que recurrir a cable blindado (con fleje de acero), que todos los fabricantes tienen.
Eso sí, no es lo mismo trabajar con un cable "normal" que con uno blindado...

Un saludo


Gracias, nuevamente es muy útil tu respuesta Hefner. ;)
No habíamos valorado esa opción del cable blindado.. evaluaremos costes y si sería factible trabajar con él.
Un saludo