Medicion salto de difirencial

Publicado: 15 Feb 2011, 10:19
por Frioelect
Hola a todos, voy a exponer un tema a ver si me podeis ayudar.

La semana pasada realice una instalacion en Pamplona, el caso es que al hacer la prueba del salto del diferencial, realizada con medidor, intensida de fuga 5 veces la nominal, toma de tierra en pica dentro del local( con 6.5 ohm de resistencia).

Los diferenciales no saltaron ninguno, son monofasicos de 2 polos, esta misma prueba la realizo siempre en madrid con resultados favorables.

El neutro y la fase estaba bien puesto en el dif, de todos modos al ser bipolar no tiene posibilidad de error.

Apretando el boton de test, del diferencial si saltaron

Al final me vine de alli sin poder probralos con el medidor.

Tiene algo que ver que estuviera en Pamplona? ¿la pica de tierra dentro del local?........................

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 15 Feb 2011, 19:10
por Raulito
Solo una pregunta, mediste la resistencia de la pica de puesta a tierra o la resistencia de bucle de la instalación.

Un saludo.

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 16 Feb 2011, 00:09
por Frioelect
medi la resistencia de bucle

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 16 Feb 2011, 19:07
por J.A.
Por decir una burrada...¿se podría saber si el neutro del transformador de donde viene la línea está conectado a tierra?
Me imagino que habrás tenido en cuenta todas las tonterías que alguna vez se nos pasan (que si no hace buena conexión el cable de tierra, que he comprobado aguas arriba del diferencial,que si la tensión viene a dos fases (230v) y solo he puesto uno de los polos de la clavija del comprobador, que las prisas son muy malas, es broma).
No sé, si hay buena tierra, el cuadro está puesto a ella, los diferenciales son nuevos y el aparato está bien...en fin.
Un saludo...

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 16 Feb 2011, 22:53
por Frioelect
pues deberan de ir por hay los tiros, por la prisas jajajajajaj

en serio, la medida en bucle, la hace a traves de la tierra del trafo, no???

entonces no sera ese el problema?

Yo la verdad no me centro....

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 17 Feb 2011, 09:06
por iprom
A mi se me ha dado un caso parecido con diferenciales nuevos, y resulta que disparaba con el test y no con el medidor, decubrimos que estaban en mal estado los sustituimos y sin problemas.

un saludo

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 17 Feb 2011, 16:45
por J.A.
El resultado de la medida de resistencia de bucle se obtiene con todos los conductores de protección conectados al principal de tierra y chasis del cuadro (si es metálico).
Si el tierra principal está suelto en algún punto, o,simplemente estuviera el puente de pruebas en el centro de transformación abierto, seguramente habría problemas para que los diferenciales dispararan por un derivación real.
Un saludo...

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 18 Feb 2011, 20:47
por Frioelect
teneis algun link donde venga info sobre el tema de como afecta la toma de tierra del trafo sobre la tt de la instalacion interior, es un tema que se me quedo descolgado y la verdad me interesa emollarmelo, gracias.

Re: Medicion salto de difirencial

Publicado: 21 Feb 2011, 12:14
por volti
Hola. yo estoy deacuerdo con J.A. con el tema de las prisas, a mi me ha jugado malas pasadas, pero me imagino que los has mirado todo bien.
Prueba a cambiar un diferencial a ver si hace lo mismo.
yo pienso que las tierras y el neutro del transformador están bien porque te dió una buena medida de tierra en bucle.
Saludos