Página 1 de 1
Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 12:49
por Serg19
Buenas a todos. Estoy realizando mi pequeña instalación fotovoltaica y le surgen dudas, tengo dos paneles jasolar 445w 49.56v y 11.32A. Mas o menos lo tengo claro pero nos surgen dudas con el grosor de los cables y los fusibles a usar, nos podriais orientar un poco. De antemano gracias por vuestra ayuda.
Re: Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 18:37
por Miguel 69
Buenas tardes, la sección de los conductores yo los pondría de 4 mm² porque imagino que las placas irán en serie: si las pusiera en paralelo aumentaría sección a 6 mm², aunque poco sentido tiene ponerlas en paralelo.
En cuanto a las protecciones, tanto si es en serie o si es en paralelo, la única protección que pondría es un sobretensiones transitoria para continua y, aunque no es una protección, un seccionador de continua para corriente en carga, justo antes de la entrada de las placas al inversor.
No pondría ningún fusible.
Saludos
Re: Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 18:53
por Miguel 69
Disculpa, lo que sí pondría es, tanto la estructura como los paneles a tierra, además de que es por normativa.
Saludos
Re: Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 20:03
por Serg19
He echo la consulta donde compre los paneles y coinciden contigo en el cable pero protegidos con fusibles y de 20 amp. Creo que es lo que haremos. Gracias por tu interes.
Re: Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 20:56
por coito circuito
Hola
Yo no entiendo mucho de ese campo (en realidad nada) pero fusibles los hay que poner en TODO circuito por donde pase corriente. Otra cosa a tener en cuenta es que los fusibles para DC son diferentes a los de AC
Saludos
Re: Fusibles
Publicado: 06 Jun 2022, 22:34
por Miguel 69
Hola de nuevo Serg19, discrepo totalmente con el vendedor de los paneles. Si los quieres poner, adelante, pero no son necesarios.
Asegúrate que sean fusibles PVM-15 15A 600 vcc porque tampoco estoy de acuerdo en que sean de 20A.
Saludos.
Re: Fusibles
Publicado: 20 Jun 2022, 16:45
por Serg19
Finalmente he tenido que pagar y me han echo la instalación. Como anecdota decir que no han puesto fusibles pero si sobretensiones. Gracias a todos.