Página 1 de 1

Protecciones instalacion fotovoltaica aislada

Publicado: 13 Jul 2020, 21:54
por gsbuil34
¡Hola!
Me dirijo a usted por que estoy realizando una instalación fotovoltaica aislada a red y tengo unas cuantas dudas respecto a las protecciones.
Mi instalación consta de 4 paneles de 100 W (400 W) con una intensidad de 6,11 Amperios y de 12 V conectados en paralelo. Tengo un regulador de 40 A de 12 V/24 V automatico y una bateria de 200 Ah. 12 V el consumo es a 12 V de dicha instalación.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Que protecciones tengo que poner desde el modulo fotovoltaico al regulador? ¿y de las baterias hasta el regulador? ¿y desde el regulador a consumo? ¿Y la sección del cable del modulo fotovoltaico? ¿Y la sección del cable de la bateria

Muchas gracias por vuestra atención

Se despide atentamente:

Germán Sánchez Buil

Re: Protecciones instalacion fotovoltaica aislada

Publicado: 16 Jul 2020, 01:13
por Miguel 69
gsbuil34


Hola, te adjunto un esquema con calibre y secciones de la instalación. Esperto que te sirva.

Saludos.

Imagen

Re: Protecciones instalacion fotovoltaica aislada

Publicado: 30 Ago 2020, 00:04
por gsbuil34
Hola miguel69 dejame darte las gracias si que me ha servido de orientacion a la hora de calibres y amperaje

Al final mi consumo ha sido a 24 v para bajar los amperios de la instalacion

He hecho dos bancadas en paralelo y enserie A 24 v la instalacion con 4 placas de 100W

Muchas gracias miguel69 por tu ayuda