Página 1 de 2

contador de luz

Publicado: 13 Oct 2013, 19:15
por compresor
buenas,el otro dia cuando vine de dejar a los niños en el colegio,entro por la puerta de mi comunidad y me encuentro a una persona con las puertas de los contadores abiertas,le pregunto quien es y me responde de iberdrola,veo que esta con un contador abierto,miro y cual es mi sorpresa que justo encima estaba escrito el número y la letra de mi piso,le digo ese es el mio porque pone a hay mi número de puerta,le digo que sucede y me responde que el puente estaba movido y por eso no giraba,le digo yo y eso del puente que es.
y me señala una chapa muy pequeña con dos tornillos muy pequeños que esa chapa estaba desplazada,mi pregunta es la siguiente,esa chapa se puede desplazar con el paso del tiempo y si los tornillos se aflojan se puede desplazar,también le ha echado fotos al contador,le pregunto que yo he tenido siempre consumo en todas mis facturas y me dice que iberdrola se pondra en contacto conmigo.
este señor a mi no me dio ningún papel como que habia venido a verificar mi contador y ha solucionar el problema.
la verdad que estoy preocupado cuando me dijo que iberdrola se pondria en contacto conmigo ,alguien me puede decir a que se referia este hombre cuando me dijo que se pondria en contacto conmigo iberdrola,como se oye que hay muchas maneras de trucar los contadores a ver si van a pesar que lo he trucado,cuando el cuarto esta cerrado bajo llave.saludos.

Re: contador de luz

Publicado: 13 Oct 2013, 19:48
por juganett
En principio deberías asegurarte de si es ese tu contador ya que me temo que alguien lo ha trucado. Llama a alguien que sepa del tema y lo vea, de esta manera saldrás de dudas.

Al decir que Iberdrola se pondrá en contacto contigo, me temo que es lo que parece, han detectado un fraude y van a querer cobrar lo que falta mediante una estimada.

En cuanto a que el tornillo se afloje solo y la chaveta se desplace, muy raro, de hecho sería la primera vez que lo oigo.

En cuanto a que el armario está cerrado, todos tenemos llaves.

Te aconsejo que te asegures de que realmente es tu contador, ya que como comentas todos los meses has pagado consumo y no creo que de repente se aflojen los tornillos, se desplace la chaveta, deje de contar y el inspector de Iberdrola lo detecte en el mismo mes. Normalmente, cuando acuden es o bien por un chivatazo o porque hace muchos meses que se detecta la ausencia de consumo o por que este no es normal para el tipo de vivienda o local.

Espero no haberte asustado.

Un saludo y ya nos cuentas algo.

Re: contador de luz

Publicado: 14 Oct 2013, 23:15
por electriservi
Hola es posible que no sea tu contador, compruebalo normalmente el numero de celda no corresponde con la numero de vivienda, es dado a confusiones.

Re: contador de luz

Publicado: 19 Oct 2013, 18:58
por compresor
iberdrola todavia no me ha mandado ninguna notificación al respecto sobre este tema ni me han llamado por teléfono y ya hace una semana de esto,lo mismo todavia es pronto para que me contesten,haber si hay alguien por aqui que trabaje en iberdrola o algún usuario que le halla pasado esto me puede ayudar,o bien alguien que me de una opinión.

Re: contador de luz

Publicado: 19 Oct 2013, 19:00
por compresor
o lo mismo no me notifican nada,puesto que han solucionado el problema y no tienen que notificarme nada,haber si alguien me puede informar.

Re: contador de luz

Publicado: 21 Oct 2013, 16:40
por compresor
ya tengo contestación,detallo la carta.
en visita de nuestro servicio de inspección realizada el día a su instalación sita en calle con código de contrato, detectamos las siguientes irregularidades.

equipo de medida con puentes de tensión manipulados

dada la gravedad de los echos,procedemos a la regulación del suministro y a comunicar estos hechos a su comercializador,a fin de realizar la liquidación correspondiente en aplicación de lo establecido en el articulo 87 del real decreto 1955/2000 de i de diciembre.

que quiere decir procedemos a la regulación del suministro,es que me van a multar pregunto.
he llamado y me han dicho que mi contador no tenia precinto,espero una respuesta,saludos.

Re: contador de luz

Publicado: 21 Oct 2013, 19:25
por compresor
de no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos,la empresa facturadora la girara facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada,o que hubiese debido contratar,por seis horas de utilización diarias durante un año,sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.esto es lo que pone en el articulo 87 del decreto 1955/2000
¿alguien me puede decir eso de las seis horas diarias que es si mi potencia contratada es 3.3 kw?
que me giraran un importe correspondiente a la potencia contratada,me puedes decir de cuanto estamos hablando de dinero.
y eso que dicen que pueden tomar acciones penales o civiles,haber si algún forero me puede ayudar.

Re: contador de luz

Publicado: 26 Oct 2013, 00:16
por telecasa
Acciones penales y civiles significa que ademas de pagar el tiempo calculado segun esa norma, ademas te van a poner una multa a juicio de iberdrola por haberte encontrado esas irregularidades.

Re: contador de luz

Publicado: 26 Oct 2013, 00:18
por telecasa
Si tu no has puesto ese puente, te tendrias k haber dado cuenta en tus facturas de la luz, donde el importe era bajo.

Re: contador de luz

Publicado: 26 Oct 2013, 02:08
por D4V1D
Puede que se trate de un vecino que haya intentado hacerselo al suyo pero que se equivocó de contador...