Factor de potencia Tubos 36W

Publicado: 20 Dic 2012, 20:24
por busto93
Buenas queria compensar con energia reactiva las cargas inductivas que tengo son 3 fluorescentes controladas por un disyuntor estan en pantallas separadas...
no dispongo de medidor de factor de potencia y deseo saber las características del condensador que tengo que poner deciros que son de 36W los fluorescentes... nose si sera para 1 fluorescente uno de tanta capacidad y para 3 pues la capacidad de uno por 3 o asi... se la formula pero sabiendo el fdp sin ello nose que condensador poner alguno me dice que condensador seria el apto para equilibrar el factor de potencia?
Gracias de antemano espero postear mas cosas sobre plc's etc...

Re: Factor de potencia Tubos 36W

Publicado: 21 Dic 2012, 02:46
por alexandergmc
Si no lo eh olvidado me parece que es asi. Fp= potencia/voltajexcorriente

Re: Factor de potencia Tubos 36W

Publicado: 21 Dic 2012, 06:04
por juganett
Hola busto93, lo has de compensar es el balasto de los fluorescentes, por lo que lo primero que has de conocer es que tipo de balasto tiene.

Puede ser electrónico y no necesitar compensación, de alto factor, normal o puede que incluso ya esté compensado con un condensador interior.

Mira en la luminaria y coge los datos del balasto.

Los normales tiene un cosfi de 0,46 y el condensador ha de ser de unos 4,5uf.

Te recomiendo que desmontes las luminarias y si no tienen montes uno en cada una. Si los quieres montar juntos a principio de linea tienes que sumarlos ya que van en paralelo.

Un saludo.

Re: Factor de potencia Tubos 36W

Publicado: 10 Ene 2013, 23:01
por busto93
lo tendre en cuenta gracias me a sido de gran ayuda!!!