Página 1 de 1

Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 24 Feb 2010, 10:52
por takuma
Hola, quería plantear una duda que me ha surgido recientemente. Resulta que tengo puesta una batería de condensadores y de siempre he tenido los consumos de las fases muy descompensados. Pues bien, el regulador de la batería me está marcando siempre 1.00, pero si miro el analizador del cuadro general resulta que en la fase que tengo puesto el TI (S) efectivamente tengo 1.00 también, pero en los otros tengo 0,98 (R) y -0,97 (T).

Los consumos son más o menos estos: R: 180, S: 230 y T: 300 A.

Me imagino que esto es normal debido a la descompensación de las fases. ¿Que me sugerís que haga? Gracias.

Re: Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 24 Feb 2010, 12:48
por Raulito
Compensa las fases lo más que puedas, no te queda otra.

Re: Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 25 Feb 2010, 00:05
por Emecordoba
Bufff... yo tambien estoy con los dichosos condensadores...

En una fase tengo 500 a, en otra 300 y en la ultima 200... y el coseno de phi en 0,95 inductivo...
Que por cierto no se que significa cuando el cosifimetro se me va a 0,95 capacitivo..

Re: Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 25 Feb 2010, 19:08
por DVD
Emecordoba escribió:
Bufff... yo tambien estoy con los dichosos condensadores...

En una fase tengo 500 a, en otra 300 y en la ultima 200... y el coseno de phi en 0,95 inductivo...
Que por cierto no se que significa cuando el cosifimetro se me va a 0,95 capacitivo..


te aconsejo encarecidamente que compenses las fases en los circuitos monofásicos y revises la batería de condensadores porque por lo que cuentas no corrige demasiado bien...

saludos....

Re: Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 15 Jun 2011, 21:53
por electricistaat
Si las cargas son desequilibrdas y la bateria de condensadores esta siendo usada para reducir las corrientes de linea de cargas con factor de potencia bajo, entonces a ser posible corregir el desequilibrio de cargas, pero si la bateria de condensadores esta siendo usada para reducir la facturacion de energia reactiiva inductiva entonces la diferencia de la reactiva inductiva y la reactiva capacitiva devera ser una pequeña potencia reactiva inductiva para que el cosfi sea lo mas proximo a uno(1) con tendencia a atrazo, por lo que el medidor de energia registrara solo la pequeña energia reactiva.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Batería de condensadores con descompensación de fases.

Publicado: 04 Ene 2012, 14:31
por jagarre
takuma escribió:
... Resulta que tengo puesta una batería de condensadores y de siempre he tenido los consumos de las fases muy descompensados. Pues bien, el regulador de la batería me está marcando siempre 1.00, pero si miro el analizador del cuadro general resulta que en la fase que tengo puesto el TI (S) efectivamente tengo 1.00 también, pero en los otros tengo 0,98 (R) y -0,97 (T).

Los consumos son más o menos estos: R: 180, S: 230 y T: 300 A.

Me imagino que esto es normal debido a la descompensación de las fases. ¿Que me sugerís que haga? Gracias.


Con un autotrafo con devanados cruzados ver: http://goo.gl/wyUFh las intensidades de fase se igualan y el coseno de fi se hace 1 es decir serian (Ir+Is+It)/3= (180+230+300)/3 por lo que circulara una intensidad de 237A por cada una mientras que la potencia en tu caso es proporcional a la suma de los cuadrados es decir P=f(( 180^2x1 + 230^2x0,98 + 300^2x0,97)xR) y con el autotrafo la potencia sera P'= f(3x237^2x1xR)
en el primer caso P=f(171.542xR) en el segundo P'=f(168.507xR) es decir se produciria una reducción de potencia activa de aprox. un 1,78% mas el ahorro de la Potencia inductiva es decir Pi=f(( 180^2x0 + 230^2x0,20 + 300^2x0,32)xR) = f(39.380xR) un ahorro de 22,96%. Total 24,74 % de ahorro

En el caso de

Emecordoba escribió:
Bufff... yo tambien estoy con los dichosos condensadores...

En una fase tengo 500 a, en otra 300 y en la ultima 200... y el coseno de phi en 0,95 inductivo...
Que por cierto no se que significa cuando el cosifimetro se me va a 0,95 capacitivo..


el ahorro seria P=f((500^2x0,95+300^2x0,95+200^2x0,95)xR)=f(361.000xR) y P'=f(3x333,33^2x1xR)=f(333.327xR) un 7,7% de potencia activa mas el ahorro de toda la potencia reactiva. Pi = f((500^2x0,32+300^2x0,32+200^2x0,32)xR) = f( 121.600xR) un ahorro de 32% Total 39,7% de ahorro


El coseno de fi capacitivo está prohibido por lo que puedes ser sancionado por la compañía. El autotrafo nunca proporciona coseno de fi capacitivo.