Página 1 de 1

calculo de un transformador

Publicado: 20 Sep 2011, 17:50
por jrqr
Buenas, quisiera que me ayudaran a calcular la capacidad de un transformador que necesitaría para conectar a el 2 motores de 15 hp cada uno, a 220v. Y de 6 motores mas de 750w cada uno a 110v. Asi mismo esa conexion del transformador al tablero q alimentaría los motores la haría con cuantos circuitos y q protección para cada uno de ellos??

Gracias de antemano por la colaboración prestada

Re: calculo de un transformador

Publicado: 21 Sep 2011, 00:01
por electricistaat
jrqr.
Dos motrores de 15HP hacen aproximadamente 30 kVA, si se considera arranque suave con variador de velocidad entonces se considera un incremento de 30% lo que daria 39Kva.
Los 6 motores de 750w aproximadamente 6Kva, considerandose la misma condicion de arranque entonces se considerara 30% o sea 7,8kVA, por lo que la potencia total sera = 39 + 7,8 = 46,8Kva normalizado 50 kVA, esta potencia del trafo se incrementa si el arranque fuera estrella-triangulo en los motores de 15HP.
Cual es la distancia del trafo al cuadro?
Carlos Alberto - Brasil

Re: calculo de un transformador

Publicado: 21 Sep 2011, 00:15
por jrqr
electricistaat escribió:
jrqr.
Dos motrores de 15HP hacen aproximadamente 30 kVA, si se considera arranque suave con variador de velocidad entonces se considera un incremento de 30% lo que daria 39Kva.
Los 6 motores de 750w aproximadamente 6Kva, considerandose la misma condicion de arranque entonces se considerara 30% o sea 7,8kVA, por lo que la potencia total sera = 39 + 7,8 = 46,8Kva normalizado 50 kVA, esta potencia del trafo se incrementa si el arranque fuera estrella-triangulo en los motores de 15HP.
Cual es la distancia del trafo al cuadro?
Carlos Alberto - Brasil



La distancia es aproximadamente unos 8 metros

Re: calculo de un transformador

Publicado: 21 Sep 2011, 12:16
por Francisco de Quevedo
Hola electricistaat.

No dudo ,que seas un profesional, pero creo que calculas muy al alza en los cálculos, con lo cual el tamaño del trafo , cables, protecciones, etc se va muy por arriba.

Yo cuando estudié un HP = 736 VA y los margenes de 30 % de sobredimensión, me parese excesivos. Todo eso rebunda en un precio de la instalación muy alto.

Saludos

Re: calculo de un transformador

Publicado: 21 Sep 2011, 17:24
por electricistaat
Por favor leer pagina 7 del siguiente documento da schneider.
http://www.schneider.ind.br/_slg/upload ... 929b7b.pdf
Carlos Alberto - Brasil
PD.
Seria muy util leer todo el documento.