Página 1 de 1
proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 31 Ago 2016, 17:41
por archerforero
La primera cuestión que voy a hacer es: he hecho una previsión de cargas para el edificio, tengo 2 locales comerciales en los bajos de 92m2 cada uno. que por 100w/m2 y planta nos de 9.200w hasta ahi todo claro. ¿Pero, que cálculos hay que hacer después? ¿Hay que hacer un cálculo para la derivación individual en base a esa potencia, en caso de ser así, la derivación individual la calculamos como una línea monofásica o trifásica?
Muy de antemano gracias Hefner XD
__________________________________________
la seguridad primero
linea de vida
Re: proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 31 Ago 2016, 19:23
por Hefner
Muy de antemano gracias Hefner XD
Yo no me dedico al "sector terciario-vivienda" (en realidad no me dedico a nada

): De ahí que
no pueda asesorarte en ese proyecto. Los que nos dedicamos al sector industrial cuando proyectamos
reformas en oficinas, y centros singulares, lo hacemos con otro criterio
Un saludo
Re: proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 31 Ago 2016, 22:30
por Bombilla
Hola, la DI la debes calcular según la potencia prevista. Si un local te da que necesitas 9,2kW la DI debe poder transportar esa carga.
Para calcular la DI también es importante tener en cuenta la caída de tension.
Para un local es aconsejable hacer DIs trifásicas, pero te obliga a utilizar 16mm2 (mínimo, sin tener en cuenta caída de tension). Pero eso permite contrar cualquier potencia en monofasico, si no se necesita trifásica. De lo contrario calcular una DI trifásica para 6,9kW daria una sección muy delgada y no permitiría contratar esa misma potencia en monofasico.
No hablas de viviendas, pero una previsión de 9,2kW se puede hacer en monofasica. Aunque se puede hasta 14,49kW en monofasica 230V, quizá segun como sea la vivienda para más de 10kW valga la pena hacer previsión trifásica.
Para calcular la LGA debes sumar las potencias de todos los suministros y aplicar un factor de simultaneidad. También entra en juego la caída de tensión.
En el reglamento vienen las máximas caídas de tensión para la LGA y DI y el factor de simultaneidad para la LGA.
Saludos
Re: proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 31 Ago 2016, 22:41
por Zamora
La as clavado bombilla. Solo es una previsión de cargas si pasar la DI solo dejar la previsión ( tubo vacio) la previsión siempre tendra que ser trifasica es un local comercial y puede que en un futuro sea un bar...
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Re: proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 31 Ago 2016, 22:48
por Bombilla
Gracias Zamora!
Saludos
Re: proyecto de edificio para viviendas
Publicado: 14 Sep 2016, 13:52
por archerforero

vale hef, esta bien no te preocupes, de todas formas ya me has ayudado mucho en otros desastres que e tenido.
y muchas gracias bombilla, muy preciso

y bastante explicado, todo lo que necesitaba, gracias zamora por la acotación.
saludos colegas
______________________________________________
la seguridad primero
linea de vida