Buenas tardes,

Tras varios cortes-rearmes de una linea de 20Kv para reparaciones, un trafo seco de dicha linea ha empezado a hacer un ruido anormal en vacio, un poco más fuerte pero constante. Cuando lo sometemos a carga funciona perfectamente.

El ruido de los transformadores es por la reberveración que se produce en las chapas del nucleo magnetico por el efecto "magnetostriccion" al paso de un campo magnético de F variable.
(Magnetostriccion: propiedad de los materiales magnéticos que hace que estos cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético)

Mi pregunta es: ¿Qué le puede haber pasado al trafo para este cámbio de ruido?

Gracias de antemano y saludos.

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

Publicado: 06 Jun 2012, 22:16
por fontelitri
se habrá acojonado... :shock: :shock: :? glubs...

Re: Ruido anormal trafo 20 kV - "Magnetostriccion"

Publicado: 02 Jul 2012, 17:10
por jfuentes
Cuando un trafo arranca, hay una serie de esfuerzos y cambios en su estructura.
Puede ser una vibracion de algo q esta en, o cerca del trafo (desde algun perfil de la salida de cables, tornillos etc) hasta piezas internas q se puedan haber movido o desplazado

Mira las bobinas por dentro y por fuera con atencion y verifica que no haya nada anomalo

Como recomendacion, no arranqueis jamas los trafos con nada de carga, siempre en vacio. Siendo en vacio las puntas de arranque son importantes.

Como rearmasteis el trafo? con carga¿

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

Publicado: 03 Jul 2012, 10:55
por Francisco de Quevedo
Hola.

Cuando hay un disparo de red durante horas y al reponer el circuito, todos los trafos arrancan con plena carga.

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

Publicado: 04 Jul 2012, 21:16
por electricistaat
Pienso que el comentario de jfuentes es coherente con el problema solo bastara dar una ajustada al paquete de placas o algu elemento que tiende a vibrar esta presente.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Ruido anormal trafo 20Kv - "Magnetostriccion"

Publicado: 08 Jul 2012, 17:39
por Hefner
...Yo revisaría el estado del barniz del palastro: se puede haber desprendido en alguna zona y eso hará que vibre el conjunto. Aunque se apriete no se va a obtener gran resultado, ya que la distancia entre tornillos/armadura quedará lejana del punto que origina la vibración...