Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com



distribucioneselectricas.com

 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 00:26

Hefner escribió:
Exacto: Y para darse cuenta de la importancia de esto sólo tienes que dibujar los 2 trafos con el sentido
del bobinado opuesto y ya deduces que pasaría al conectarlos en paralelo
Existe un método industrial para conocer la conexiones homopolares, sobre todo en circuitos que tienen una
trascendencia básica en la medida y protección, como pueden ser los trafos TI /TT en AT/MT. No hace falta
un aparato específico, sino que con una simple pila "de petaca" y un voltímetro ya se localizan...


Tengo entendido que los trafos trifásicos llevan un grupo horario específico que es lo que permiten conectarlos en paralelo o no, que por ejemplo puedes conectar en paralelo dos trafos Dy11, pero no un Dy11 con un Dy5 por el sentido de la conexión de los devanados secundarios, que en caso que sean incompatibles, midiendo entre la misma fase en el secundario de ambos trafos no te dan la tensión de línea sino una tensión raíz de 3 veces superior, y si son compatibles medirías 0. Lo que no sé si esto también se aplica a transformadores monofásicos. Corrígeme si me equivoco.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 09:41

Tengo entendido que los trafos trifásicos llevan un grupo horario específico que es lo que permiten conectarlos en paralelo o no, que por ejemplo puedes conectar en paralelo dos trafos Dy11, pero no un Dy11 con un Dy5 por el sentido de la conexión de los devanados secundarios, que en caso que sean incompatibles, midiendo entre la misma fase en el secundario de ambos trafos no te dan la tensión de línea sino una tensión raíz de 3 veces superior, y si son compatibles medirías 0. Lo que no sé si esto también se aplica a transformadores monofásicos. Corrígeme si me equivoco.



Lo de poner en paralelo 2 trafos trifásicos es un poco mas complicado que lo que citas, pues aún siendo del mismo índice horario intervienen
mas factores que los que citas: entre ellos la potencia, la tensión de cortocircuito, y el número del escalón (y otros que no vamos a mencionar).
No quiere decir esto que no se puedan poner en paralelo un trafo de 1000 KVA con otro de 500 KVA, o uno de la misma potencia pero de diferente
porcentaje de impedancia (así se denomina al porcentaje de la tensión de cortocircuito) pero las cargas se repartirían de forma inversa: quedaría mas
cargado el de menor potencia...


Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 13:38

¿Qué es el número del escalón?

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 14:32

¿Qué es el número del escalón?


Los trafos de distribución tienen en su primario una serie de devanados con relación de +/- 2,5%; +/-5% sobre la tensión nominal, es decir
que un trafo cuya relación sea de 24.000 V/398 V se le podrá regular en el primario para que admita 4 rangos de tensión mas. Sin echar números
creo que los voltajes serían: 22.800; 23.400; 24.000;24.600 y 25.200. Esto no afecta a las características del trafo, es decir que si se conecta la toma
de 22.800 los 24.000 voltios existentes "no se quema". Pero como habrás podido deducir afecta a la tensión de salida del trafo, con lo cual siempre
hay un margen de regulación del que nos podemos beneficiar para tener la tensión secundaria que mas nos convenga
Esta regulación se hace en un conmutador que hay encima en la tapa del trafo y a cada punto del conmutador se le llama "escalón"
También habrás podido deducir que si se ponen 2 trafos en párelo, idénticos, en los cuales esté ese conmutador en una posición diferente se
armaría "la de dios en casa cristo", pues uno ya ha visto lo que sucede y no es muy aconsejable hacer experimentos con ello...

He citado unos porcentajes de tensiones a regular en los escalones, que es los que existían antaño. Ahora esto se ha modificado y no recuerdo
exactamente en qué porcentajes se maneja. Pero si te hace falta lo busco

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 15:30

Aquí se puede ver la posición del escalón de tensiones. También se puede deducir la profesionalidad del operario con el paquete
de tabaco encima del trafo
Adjuntos
Trafo_02_spain fault.jpg
Trafo_02_spain fault.jpg (33.55 KiB) Visto 846 veces


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 15:35

Ah si, muchas gracias por la info. Ahora que lo recuerdo, una vez hicimos un cero a un transformador de distribución en BT para manipular ese "conmutador" porque las líneas de BT estaban muy sobrecargadas y llegaba poca tensión a las viviendas, alrededor de los 360-370V, les subieron un par de escalones y se solucionó el problema. Lo que tengo entendido de lo que hace ese conmutador es añadir espiras o quitarlas en el devanado para conseguir mayor tensión en el secundario o menos. Gracias nuevamente.

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

10 Abr 2014, 21:39

Ahora que lo recuerdo, una vez hicimos un cero a un transformador de distribución en BT para manipular ese "conmutador" porque las líneas de BT estaban muy sobrecargadas y llegaba poca tensión a las viviendas, alrededor de los 360-370V, les subieron un par de escalones y se solucionó el problema


Sí, eso es lo que hacen los ineptos de las distribuidoras y se quedan tan tranquilos. Leen la tensión a la hora de comer el bocadillo y tienen
esa idea ingeniosa. Lo malo es cuando llegan las 3 AM y donde había 370 V ahora hay 440 V, con lo cual a los 4 días neveras a tomar por
el culo...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

11 Abr 2014, 10:30

Hefner escribió:
Sí, eso es lo que hacen los ineptos de las distribuidoras y se quedan tan tranquilos. Leen la tensión a la hora de comer el bocadillo y tienen
esa idea ingeniosa. Lo malo es cuando llegan las 3 AM y donde había 370 V ahora hay 440 V, con lo cual a los 4 días neveras a tomar por el culo...


Efectivamente, por eso ahora en instalaciones nuevas obligan la instalación y el uso de protectores de sobretensiones, para no tener que andar indemnizando a los usuarios.

De todas formas en este caso fue con razón ya que un solo transformador alimentaba una cantidad de viviendas exagerada y en vez de pensar en poner otro en paralelo "solucionaron" el problema así.
De todas formas en Endesa de aquí hay cada uno que es para mear y no echar gota, recuerdo a uno que en una línea de MT debía de haber alguna avería porque no hacían más que fundirse los fusibles en las cabinas. ¿Solución? Se cansó de ir a cambiar fusibles y se llevó una varilla de cobre y la puso en lugar del fusible. ¿consecuencias? Que pegó fuego a un pueblo entero. ¿moraleja? Despedido.

Lamentable pero verídico

Un saludo

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 00:42

Hola, os habeis ido un poco de tema, lo de homopolar se debe referir a que los dos secundarios estén en fase. En paralelo deben estar en fase, si no estarían cortocircuitados. En serie deben estar a contra fase para dar el doble de tensión. Se puede usar la toma media y usar 3 hilos a 12/24 V.

Todo transformador no protegido que se sobrecargue se quema, pasa con los que se cogen con la mano y con los de distribución.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Utilizar transformador de menor potencia que la bombilla

14 Abr 2014, 06:05

Todo transformador no protegido que se sobrecargue se quema, pasa con los que se cogen con la mano y con los de distribución.



Una de las características intrínsecas de los transformadores de distribución es la propiedad de soportar sobrecargas, aún de larga duración, mientras en cualquier otra máquina eléctrica se admite una elevación de la temperatura de 65ºC sobre la ambiente (20ºC) en un transformador se puede elevar hasta
los 78ºC, admitiéndose una sobrecarga de corriente primaria de 1,5 veces si los devanados no pasan de 140ºC y la temperatura superficial de la capa de
aceite (en caso de refrigeración ONAN) no supera los 105ºC


Un saludo