Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Hay que ver.

20 Nov 2016, 22:59

hefner, déjate de rollos, tu no colgaste nada, nada de nada, tu te marcas una mentira/farol y te sigo el juego hasta paras o explotas. el usuario que expuso aquello no eras tu, era un monstruo en su trabajo, de el SI APRENDI y MUCHO. lamentablemente cuando consegui un programa decente para descarga de paginas web, ya había cerrado la pagina.

PD: también puedes callarme la bocaza y exponerlo aquí, te repito, no era ningún aparato, sino metodología.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2661
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 00:17

otromas escribió:
Se nota que son profesionales por como hablan ,pero no han dado por el motivo del punto caliente. He dejado que elucubraran para ver hasta donde llegan. Y es divertido, y un placer visitar el foro.
Saludos


En el sistema eléctrico europeo el neutro se fuerza más que en el sistema americano.

En el sistema europeo toda carga monofasica va a 230V entre fase y neutro, independientemente de su potencia.

En el sistema americano las cargas monofasicas de baja y media potencia son de unos 120V y se conectan a fase-neutro, mientras que las de media y gran potencia van a unos 220V a 2 fases.

Toda conexión es menos probable que falle cuanta menos carga lleve.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 11:56

Hola:

Tú modus operandi es estirar la cuerda a ver si yo vuelvo a caer en la trampa y vuelvo a colgar mi invento, pero
no lo vas a conseguir. Tampoco cuela lo de "descargar páginas web": la página no vale para nada, lo que sirve es
la información, y esa hasta un tonto sabe bajarla
Y no, no soy un monstruo, soy una persona normal y bastante atractivo, por cierto...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 12:00

En el sistema eléctrico europeo el neutro se fuerza más que en el sistema americano.

En el sistema europeo toda carga monofasica va a 230V entre fase y neutro, independientemente de su potencia.

En el sistema americano las cargas monofasicas de baja y media potencia son de unos 120V y se conectan a fase-neutro, mientras que las de media y gran potencia van a unos 220V a 2 fases.

Toda conexión es menos probable que falle cuanta menos carga lleve.
Saludos


Asombrosa deducción: es obvio que si no hay carga las cosas no se joden nunca. No obstante si tan problemático es
el neutro y "va tan cargado" ¿Por qué en los interruptores ese polo se puede regular a 1/2 In de las fases? :o

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2661
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 13:08

Lo asombroso de la deducción no es el hecho en sí, sí no su comportamiento en ambos sistemas.

Supongo que esos magnetos a los que haces alusión, pueden regular el neutro a menos corriente por si el neutro de la línea es más delgado, para protegerlo.

El neutro no es que sea problemático, pero si lo veo más delicado. Si se quema un borne de fase, simplemente falla esa fase, pero si falla una conexión de neutro el desastre está servido.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 13:14

Supongo que esos magnetos a los que haces alusión, pueden regular el neutro a menos corriente por si el neutro de la línea es más delgado, para protegerlo
.

No, no hace falta: ahora metemos "cable gordo" (como las fases o mayor) y tras leer los armónicos ajustamos en consecuencia ;)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2661
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 13:20

Depende de las cargas. A veces el neutro se sigue instalando más delgado, otras veces de igual sección a las fases y mayor que las fases en caso de armónicos.
Saludos


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Hay que ver.

21 Nov 2016, 18:27

Hefner escribió:
Hola:

Tú modus operandi es estirar la cuerda a ver si yo vuelvo a caer en la trampa y vuelvo a colgar mi invento, pero
no lo vas a conseguir. Tampoco cuela lo de "descargar páginas web": la página no vale para nada, lo que sirve es
la información, y esa hasta un tonto sabe bajarla
Y no, no soy un monstruo, soy una persona normal y bastante atractivo, por cierto...

Un saludo


si, inventar, inventas bastante, de cualquier forma, ya voy recordando algo del tema, en breve lo expondré, a ver si otro se recuerda de mas y entre todos componemos el metodo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Hay que ver.

22 Nov 2016, 00:08

y por que motivo el neutro debe ser mayor que la fase, por los armónicos, desde cuando? donde contempla eso el reglamento, a los armónicos por ser armónicos les pone mas circular por el neutro? la corriente nunca será mayor que cualquiera de la fase, por el neutro solo circula la corriente de desequilibrio, independientemente de la frecuencia, que al fin y al cabo, los armónicos no son mas que otras frecuencias añadidas a la fundamental de red, que dan por el culo, pero se comporta igual que la de red.
Y que no creo que tenga nada que ver con la foto, es mas el motivo es otro que además tiene un tono blanquecino aunque muy escondido y la vista esta que ese terminal esta bien climpado, el exterior del terminal tiene la forma de la climpadora, esta redondeada.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 517
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Hay que ver.

22 Nov 2016, 11:34

muyperezoso escribió:
y por que motivo el neutro debe ser mayor que la fase, por los armónicos, desde cuando? donde contempla eso el reglamento, a los armónicos por ser armónicos les pone mas circular por el neutro? la corriente nunca será mayor que cualquiera de la fase, por el neutro solo circula la corriente de desequilibrio, independientemente de la frecuencia, que al fin y al cabo, los armónicos no son mas que otras frecuencias añadidas a la fundamental de red, que dan por el culo, pero se comporta igual que la de red.
Y que no creo que tenga nada que ver con la foto, es mas el motivo es otro que además tiene un tono blanquecino aunque muy escondido y la vista esta que ese terminal esta bien climpado, el exterior del terminal tiene la forma de la climpadora, esta redondeada.


Los armónicos triplens se suman aritmeticamente en el neutro por lo que la intensidad del neutro puede llegar a ser mayor que la intensidad de cualquiera de las fases

http://tutorialesdeelectronicabasica.bl ... ults=8&m=1

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk