CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

28 Ene 2014, 11:44

Saludos.

Acabo de darme de alta como empresa instaladora en Castilla- La Mancha.
Y la verdad es que me encuentro con muchas dudas para realizar los primeros "boletines" ahora: certificados de instalación eléctrica BT.

en primer lugar, sólo me pide dos medidas, estas son :
* Resistencias de aislamiento entre conductores
* Resistencia de aislamiento con tierra

La primera se realiza con un medidor de aislamiento con una tensión de 500v,,creo que ahí no hay duda.

en la segunda (ya cree un post pero no acabe de resolver mi duda), dispongo de un telurómetro con picas, pero creo que no me sirve para medir dicha resistencia en las viviendas, entre otras cosas porque no puedo (evidentemente) clavar las picas y los métodos de usar un trapo mojado contra las paredes ....no creo que sirva.

Entonces¿debo comprarme también un medidor de tierra sin picas? "medidor de aislamiento de bucle?.


Y por último, ya que para realizar el "boletín" se necesita la memoria técnica... aquí también tengo algunas dudas.... en caos de una vivienda ya construida, los datos como "número de electrodos de tierra" o "tipo de cgp". ¿como los obtengo si no tengo acceso a ellos si no puedo ver sus características?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

28 Ene 2014, 13:07

en primer lugar, sólo me pide dos medidas, estas son :
* Resistencias de aislamiento entre conductores
* Resistencia de aislamiento con tierra


Ambas medidas se realizan con el mismo aparato. No tiene nada que ver la "resistencia de la tierra" con la "resistencia de aislamiento a tierra". Son
2 conceptos distintos...