Duda instalación. Subdividir circuito iluminación ¿Sí o no?

24 Dic 2013, 09:12

Estoy con la instalación electrica de un piso de 160 m2.

La instalación actual da miedo. Todo a un magnetotermico y todo distribuido por la vivienda a traves de un hilo rígido...

Cocina y baños a parte estoy separando las tomas de corriente de los puntos de luz...

Para las tomas generales de corriente voy a poner dos circuitos de 2.5 mm con sus respectivos magnetos de 16.

La duda es si subdividir el de iluminacion en dos circuitos de 1.5 mm con dos magnetos de 10 o poner solamente un circuito de 1.5 mm colgado de un magneto de 10...

Los puntos de luz serían 25, por lo que no sobrepasan los 30.... Aun asi me gustaría tener opiniones...

¿Pongo dos circuitos de iluminación o uno solamente?


 
JPm
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 12 Dic 2013, 18:42
Ubicación: Otra

Re: Duda instalación. Subdividir circuito iluminación ¿Sí o

24 Dic 2013, 14:16

Hola , puedes poner uno , pero mejor si pones dos , pones uno de luces baño cocina y si tienes algún punto exterior, y otro para el resto de la casa,es más practico a la hora de buscar una avería y de saltarte uno de los dos térmicos no te dejaría sin iluminación toda la casa.1 saludo




 

 