Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Dudillas

27 Oct 2013, 21:24

Si lo has probado con otro yo también estoy por que el diferencial esta estropeado.

Si ha perdido sensibilidad el diferencial es posible que siga saltando con el test por que la resistencia interna está pensada para que también salte a 230 V entre fases, y al estar a 400 la fuga es mas grande y entonces sí que lo hace saltar.




 

 