calculo seccion trifasica

23 Oct 2013, 22:13

hola queria saber que seccion de cable tengo que poner para una maquina trifasica a 380V con una potencia de 8000w y una tirada de cable de unos 10-12 metros.

muchas gracias


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: calculo seccion trifasica

24 Oct 2013, 00:11

4 milímetros por fase


 
cesi124
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 15 Mar 2014, 00:10
Ubicación: Madrid

Re: calculo seccion trifasica

28 Mar 2014, 21:20

hola buenas:
¿qué cálculos hiciste para obtener los cuatro milímetros por fase?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: calculo seccion trifasica

28 Mar 2014, 21:42

hola queria saber que seccion de cable tengo que poner para una maquina trifasica a 380V con una potencia de 8000w y una tirada de cable de unos 10-12 metros.


Habría que saber mas condiciones de la instalación (cos. del motor, circuitos colindantes, temperatura, tipo de cable, etc) pero en principio con cable de 1,5 mm2 sería suficiente, aunque por normativa de motores habría que escoger los 2,5 mm2...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: calculo seccion trifasica

28 Mar 2014, 23:57

En el REBT, ITC-BT-47 nos dicen que para motores de entre 5 y 15 kW deben tener un arranque de como máximo 2 veces la intensidad nominal del motor, por lo que los cables deberán soportar ese pico de intensidad instantáneo. Primero calculamos la intensidad que consume el motor considerando un factor de potencia de, por ejemplo, 0'8:

- Intensidad(I) = Potencia(P) / (raíz de 3 x tensión de línea x factor de potencia) = 8.000 / (raíz de 3 x 380 x 0'8) = 15'19 A
- Intensidad en el arranque = I x 2 = 15'19 x 2 = 30'38 A

Esta intensidad nos da una potencia en el momento del arranque de: (raíz de 3 x 380 x 30'38 x 0'8) = 15.996'39 W

Para calcular la sección se debe conocer la caída de tensión máxima permitida en la línea(AVmáx). En este caso sería del 5% de 380V:
AVmáx = (380 x 5) / 100 = 19 V

La resistividad (p) del cobre a 70 ºC es 0'02134 ohmios mm2/m
Longitud de la línea (L) es 12 m

La sección (S) será:

- S = (p x L x P) / (Avmáx x V) = (0'02134 x 12 x 15.996'39) / (19 x 380) = 0'56 mm2

Valdría hasta con cable de 1 mm2, pero por normativa se usa cable de 2'5 mm2 en adelante para circuitos de fuerza.

También habría que considerar algún factor de corrección por el sistema de canalización y por agrupamiento con otros circuitos.


Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: calculo seccion trifasica

29 Mar 2014, 08:27

Valdría hasta con cable de 1 mm2


Ya veo que desconoces por completo que la manguera de 1 mm2 en 0,6/1KV NO EXISTE COMERCIALMENTE... :oops: , y
que en caso que te refirieses a cablecillo unifilar este sólo lo hay con aislamiento V-500 que no sirve para cablear circuitos
de potencia a 380 V... :roll:

Un saludo