Cañada
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 103
Registrado: 28 May 2013, 23:48
Ubicación: Alicante

Re: Instalación nueva con carga residual

03 Jun 2013, 23:50

Si has cortado fase en todos los encendidos, no tienes reguladores, has descartado las bombillas, no hay pilotos en los mecanismos... y solo falla en conmutadas. Prueba a puentear las conmutadas, (o sea que solo puedas encender de uno de los conmutadores en cada caso), haber como actuan. Porque está claro que tienes un minimo retorno en algún lado. ¿Las conmutadas son de dormitorio?

Y si no logras nada, al instalador, porque yo no lo veo normal.