Número de magnetotérmicos por diferencial

12 Abr 2013, 11:05

Buenos días compañeros.

Tenemos que hacer un trabajo de un taller de mecanizado y me asalta la duda del número de interruptores magnetotérmicos que cuelgan por diferencial. Según la ITC 25 en instalaciones de viviendas son 5 pero de industria no veo nada al respecto.

Podéis hecharme un cable??

Gracias de antemano.


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: Número de magnetotérmicos por diferencial

12 Abr 2013, 16:08

Como bien dices, en viviendas son 5.
Para el resto de instalaciones no hay limitación. Pero utiliza el sentido común.
Un saludo. Sacra.


 
adrian_new
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 118
Registrado: 12 Abr 2013, 01:44
Ubicación: Madrid

Re: Número de magnetotérmicos por diferencial

12 Abr 2013, 16:37

hola , si son 5 siempre cuando no superen en amperios al diferencial. si no el diferencial explotaria , ya que su funcion noes las sobre cargas.. yo pondria un diferencial pora cada 40a de consumo . y si el consumo supera los 40a pondria otro general para esas lineas asi pase lo que pase esta protegida SIEMPRE Y CUANDO el I.G.A principal no supere en amperios los diferenciales . si me explicado mal o no entiendes algo no dudes en comentar gracias salu2


 
rauliko
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 72
Registrado: 05 Abr 2013, 18:55
Ubicación: Barcelona

Re: Número de magnetotérmicos por diferencial

12 Abr 2013, 18:27

Exacto, si pones muchos magnetos asegurate que no superen la Intensidad del diferencial, si la superan, pon otro magneto que lo limite todo.


 
rusoalicia
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 16
Registrado: 21 Ago 2012, 13:01
Ubicación: Murcia

Re: Número de magnetotérmicos por diferencial

14 Abr 2013, 00:18

En resumen, la suma de las intensidades de los térmicos nunca debe superar la intensidad del diferencial siempre y cuando el general no tenga el mismo calibre que el diferencial. Si el general es de mas intensidad que el diferencial y superas en la suma de las intensidades la del diferencial le colocas aguas arriba de este un térmico del mismo calibre que el diferencial para protegerlo.


 
Oscar2000
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 26 Mar 2013, 13:15
Ubicación: Bizkaia

Re: Número de magnetotérmicos por diferencial

16 Abr 2013, 19:44

Mil gracias por la ayuda. Ahora me queda más claro el tema.


Saludos