Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Jose Manuel 88
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 22 Ene 2013, 23:12
Ubicación: Almería

Luz dentro del plato de ducha

19 Feb 2013, 23:20

Hola, quiero poner una luz de clase II e ip 66 dentro del plato de ducha, el cual tiene un rociador fijo, y la luz iria en la pared de enfrente del rociador fijo y grifo y a una altura de 2,50 m del plato de ducha y a una altura de 1 metro de rociador fijo, eso seria legal o tiene que ser alimentado por mbts muy baja tension de seguridad GRACIAS
Adjuntos
Nuevo Imagen de mapa de bits.JPG
Hola, quiero poner una luz de clase II e ip 66 dentro del plato de ducha, el cual tiene un rociador fijo, y la luz iria en la pared de enfrente del rociador fijo y grifo y a una altura de 2,50 m del plato de ducha y a una altura de 1 metro de rociador fijo, eso seria legal o tiene que ser alimentado por mbts muy baja tension de seguridad GRACIAS
Nuevo Imagen de mapa de bits.JPG (18.87 KiB) Visto 1260 veces


 
carloscfm
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 26 Feb 2013, 18:26
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Luz dentro del plato de ducha

28 Feb 2013, 17:32

Buenas

la ubicacion es correcta para alimentarlo a 230v.
la norma establece una distancia vertical mayor de 2,25m del plano de agua y 0,6m de perimetro al plano de agua.
incluso dentro del perimetro se puede colocar si la altura se respeta mayor de 2,25m.
Otra cosa la colocacion de los conductores, alejalos lo mas posible de la zona de aguas.

Saludos