Estoy haciendo un trabajo de la instalación eléctrica de un restaurante y tengo q poner un grupo.
De cuantas kVA tiene q ser ? ¿Es del 15% de la P total ?

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

29 Nov 2012, 09:17

La potencia total es de unos 75 kW

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

29 Nov 2012, 18:33

Quizá no este bien realizada la pregunta...

Debo hacer el proyecto de la instalación eléctrica de un restaurante de una potencia de unos 75 kW, y me han dicho de poner un grupo.
Mi duda es si debo poner un grupo lo suficientemente grande como para abastecer los 75 kW de consumo o otro mucho mas pequeño entorno al 10 o 15% de la potencia total (es decir, de unos 7,5 - 10 kVA), suficiente para que ante un fallo entre el grupo y tenga servicio mínimo como las luces de emergencia......

Un saludo, y gracias


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

30 Nov 2012, 13:05

por lo que pone en la guía BT-28 ese local siempre llevará alumbrado de emergencia y si la ocupación puede ser mayor de 300 personas (240 m2 destinados al público) el suministro tiene que ser de socorro: 15% de la Potencia total contratada. Si tiene Parking para los clientes de más de 100 plazas, toca ponerle suministro de reserva: 25% de la potencia del Parking.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
flywat
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 28 Nov 2012, 19:37
Ubicación: La Rioja

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

12 Dic 2012, 11:23

Gracias
Ahora si se han resuelto mis dudas

Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2


 
furruncho
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 04 Dic 2012, 09:13
Ubicación: Zaragoza

Re: ¿Que grupo electrógeno debiera poner para un restaurante

19 Dic 2012, 12:18

Pero las emergencias llevan su propia bateria porque las conectas al grupo electrogeno,no deberias conectar cosas como neveras o congeladores que es donde va haber material importante para el restaurante




 

 