27 Abr 2012, 20:28
mostel.
Pienso que es necesario algunas aclaraciones al respecto.
- La potencia del generador es de 6,5Kva y no 6,5Kw, o sea 5,2Kw con factor de potencia 0,8 segun placa.
- La potencia total en un sistema trifasico es la suma de las 3 potencias de las fases.Por lo tanto la potencia de fase sera 5,2 / 3 = 1,73kw. si tu bomba es de 2200w = 2,2Kw wntoncees pesa valores y concluye.
- La corriente en triangul o sea la corriente de linea es de 17 amp, por lo que la corriente de fase será = 17 / raiz(3) = 9,84 amp.
Concluyendo
Seria bueno que vayas pensando en una modificacion de tu bomba a trifasica o caso contrario conseguir un generador de mas potencia.
Por lo de especialista, quedate tranquilo que al menos mi punto de vista tiene un sustento valido.