lio con conmutadores

24 Abr 2010, 08:06

Hola, tengo que hacer una instalacion con 2 conmutadores que controlen 4 puntos de luz. Agradeceria que alguien me indique como debo hacer las conexiones para que el tema funcione. Os adjunto esquema para que veais como tiene que estar montado el tema.

Muchisimas gracias
Adjuntos
esquema.doc
(19 KiB) Descargado 232 veces


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: lio con conmutadores

24 Abr 2010, 18:18

Imagen

En este esquema solo hay una lámpara. Para tu caso conecta las otras tres en paralelo con esta y ya esta.


 
jovian
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 24 Abr 2010, 07:29

Re: lio con conmutadores

29 Abr 2010, 07:40

Hola Raulito.

En base a tus indicaciones he realizado el esquema que adjunto y que se adapta al montaje que tengo que hacer. Dime por favor si te parece correcto.

Gracias y un saludo
Adjuntos
esquema II.doc
(23 KiB) Descargado 279 veces


 
Avatar de Usuario
Tapón

Re: lio con conmutadores

29 Abr 2010, 13:07

El esquema esta perfecto.




 

 