NotaPublicado: 28 Nov 2011, 21:16 
Desconectado
Usuario novato
Usuario novato

Registrado: 21 Nov 2011, 20:02
Mensajes: 7
:?: Cuantas piquetas tengo que clavar para poner toma de tierra en una casa de campo que tengo?
Tengo que hacer un aro cerrado o me basta clavando unas piquetas y comunicandolas todas con cable desnudo?
Cuantas piquetas tengo que clavar?
Que sección tiene que tener el cable? De 16 es suficiente?
:roll:


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: 28 Nov 2011, 22:09 
Desconectado
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Avatar de Usuario

Registrado: 01 Mar 2011, 20:34
Mensajes: 120
Buenas tardes:

El número de picas no está determinado por el REBT, lo que te determina es la resistencia de tierra en función de la sensibilidad del diferencial así para un diferencial de 30 mA que es lo que reglamentariamente hay que instalar en vivienda, la resitencia de tierra ha de ser inferior a 1666 Ohm. Lo cual se consigue con un número de picas que una vez elegido el electrodo, en este caso la pica, depende principalmente del tipo de terreno, arcilla, caliza, etc.

No obstante la instalación de tierra es para proteger a las personas con lo que si tu principal problema no es el presupuesto, yo por lo menos pondría 4 en las esquinas de la vivienda y las uniría todas con cable desnudo de 35 mm² enterrado y de hay al cuadro general de mando y protección. Lo ideal es medirla con un telurometro y ver que estás dentro de los valores dados por el REBT. Si me dices el tipo de terreno que tienes te hago un cálculo aproximado, el cual habría que comprobar luego con el telurometro.

_________________
CONFIE SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A UN PROFESIONAL. PIDA EL CARNET DE INSTALADOR
www.ramirezcuevas.es


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: 28 Nov 2011, 22:26 
Desconectado
Usuario experto
Usuario experto
Avatar de Usuario

Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Mensajes: 928
Ubicación: Denia
Estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero ramirezcuebascb, no lo podría haber explicado mejor.

Solo aportaré unos apuntes que pueden ayudar a calcular por encima la resistencia de la tierra que has de realizar.

Lo único que tienes que saber es la resistividad del terreno en el que te encuentras. La puedes medir o coger la tabla.

Lo mejor, como te comenta es una pica en cada esquina y cable desnudo de 35 uniendolas. Sólo tienes que medir los metros y la cantidad de picas, calcular los valores individualmente y calcular la resistencia total en paralelo de los elementos.

Saludos.


Adjuntos:
Formulas para el calculo de la toma de tierra.jpg
Formulas para el calculo de la toma de tierra.jpg [ 81.83 KiB | Visto 2932 veces ]
Valores tipicos de la resistividad del terreno.jpg
Valores tipicos de la resistividad del terreno.jpg [ 58.11 KiB | Visto 2932 veces ]

_________________
En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: 29 Nov 2011, 20:01 
Desconectado
Usuario novato
Usuario novato

Registrado: 21 Nov 2011, 20:02
Mensajes: 7
Es en la montaña de benisa, por alicante, hay nucha roca de por medio pero el tipo de tierra que hay es como tierra blanca.
Si sirve de algo los datos dados....
Gracias


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC + 1 hora [ DST ]


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 8 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  



frioelect.com




Web: www.foroelectricidad.com | Contacto: admin@foroelectricidad.com