Hola alaska-101.

Los cálculos me salen así.

Lumen de la luminaria E = 2331,7
Local: largo 7 mt,ancho 4 mt, alto 3,5
Superficie: 7 X 4 = 28 M2
Valor de la iluminación 100 lux
Reflexión del techo Pt :0,7
Reflexión de las paredes Pp : 0,5
Plano de trabajo :1 mt
Suspenden del techo : 0,4

Solución.

H= h-1-0,4
H= 3,5 - 1,4 = 2,1
h = 2,1 Mt.

Índice del local.

K = 2 X L + 8 X A / 10 X H
K = 2 X 7 + 8 X 4 / 10 X 2,1 = 46 / 21 = 2,1
K = 2,1.

Flujo total: E X S X & / u
E = flujo luminoso
S = superficie
&= factor de depreciación ( viene de tabla )
u = factor de utilización ( viene de tabla )

Ft = 100 X 28 X 1 / 0,46 = 6086 lumen


Número de aparatos.
Flujo total / flujo del equipo.
6086 / 2331,7 = 2,6 equipos . Redondeando 3 equipos

Luminancia:
flujo total X factor de utilización / superficie X factor de depreciación
6086 X 0,46 / 28 X 1 = 99,98 Lux

Distribución de los aparatos
D = X / 3
D = 7 / 3 = 2,3
Distancia de los aparatos a la pared
D = X / 2
D = 2,3 / 2 = 1,16
Ahora comprobamos que cumple 1,16 X 2 = 2,32
2, 30 X 2 = 4,60
------
6;92 que si sumas los decimales dá 7 metros

Espero que sirva .
Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Ayuda con un ejercicio de Cavidad Zonal

20 May 2011, 17:40

Hola a todos.
He estado mirando los equipos que actualmente estan en el mercado, y lo que está claro es que luminarias de 200 W para interiores no se fabrican.

Pero he hecho un proyecto con la informática y con otro equipo de iluminacion con los datos del mensaje de origen.

Lo subo para ver si alguien aporta algo .

Saludos
pro.pdf
(181.27 KiB) Descargado 694 veces
Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
 

 


distribucioneselectricas.com