Horno piza 14800w

18 Mar 2011, 13:24

hola tengo un horno de piza de 14800 w trifacico y lo quiero conectar pero me gustaria saber si el automatico que pone n60c n32 400V es apto para ese horno y tambien si un cable de 5x 10 es suficiente. gracias por adelantado, espero respuestas, un saludo.


 
Avatar de Usuario
ramirezcuevascb
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 120
Registrado: 01 Mar 2011, 19:34
Contactar:

Re: Horno piza 14800w

18 Mar 2011, 13:37

El cable tiene suficiente sección con 6 mm² te serviría pero si tienes el de 10 mm² ya instalado muchísimo mejor, se calentará menos y el aislamiento durará mucho más tiempo, con lo que tu seguridad se verá incrementada. Todo esto hablando desde el punto de vista del calentamiento del cable, para saber si la caida de tensión es admisible tendriamos que saber la longitud de la línea que alimenta al horno. Con respecto al magnetotérmico no entiendo bien las referencias que escribes, pero con que sea de 4 polos o 3P+N y 32 A, el conductor estará suficientemente protegido aunque sea de 6 mm².


CONFIE SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A UN PROFESIONAL. PIDA EL CARNET DE INSTALADOR
www.ramirezcuevas.es


 

 