Página 1 de 1
Duda sobre transformador
Publicado: 02 Ago 2016, 15:45
por jordi49
quisiera comprar este transformador y mi duda es: yo tengo 440v, si conecto en la salida 440v, tendre 220v en la entrada? adjunto placa del trafo..... un saludo y gracias
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 02 Ago 2016, 15:56
por Bombilla
Hola, en principio parece que se puede. Para salir de dudas iria bien una foto de las conexiones.
Debería haber 3 grupos de 3 bornes y otro mas para el neutro, uno para 220V, otro para 380V y otro para 440V.
Las tensiones actuales serían 230V, 400V y 460V. Por cierto, de donde salen esos 460V? De la compañía o de una industria con sus transformadores?
Me ha llamado mucho la atención ese autotransformador, que seguro que es anterior a 1980 y sigue funcionando. Y además 460V, otra tensión ideal para la industria que lamentablemente cae en desuso.
Saludos
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 02 Ago 2016, 19:20
por jordi49
gracias por tu comentario Bombilla, mañana subire una foto de los bornes haber si aclaran algo..
Los 440 son de la compañia, tengo 3 fases de 440v pero no baja el neutro del palo. Aun que si no estoy confundido con el neutro y una fase,sacaria 258v creo mucha tension para conectar cosas de 220v,
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 02 Ago 2016, 20:42
por Hefner
Hola:
Mira a ver si las conexiones se asemejan a estas:
Un saludo
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 05 Ago 2016, 15:58
por Bombilla
jordi49 escribió:gracias por tu comentario Bombilla, mañana subire una foto de los bornes haber si aclaran algo..
Los 440 son de la compañia, tengo 3 fases de 440v pero no baja el neutro del palo. Aun que si no estoy confundido con el neutro y una fase,sacaria 258v creo mucha tension para conectar cosas de 220v,
Gracias por tu respuesta. Nunca he visto una distribución a 440V, aunque si vi una industria que con su propio transformador tiene 440V.
En efecto con esa tensión de fase a neutro no se pueden utilizar cargas de 230V. Los 440V están concebidos para uso industrial y por eso solo se usan las tres fases. Con 440V la cifra exacta son 254V, y teniendo en cuenta la subida de tensiones, deberían llegar 460V y entre fase y neutro si estuviera distribuido, se alcanzan los 266V. En teoría esta es la tensión que tienen las fases a tierra.
En países en donde utilizan 440V a 480V tampoco suelen utilizar el neutro, pero aun así se venden por ejemplo algunas cargas que pueden funcionar a 277V (fase-neutro de 480V), como lamparas de descarga, pero no es lo habitual. Se suele preferir trabajar con 240V, y en paises como USA por ejemplo, ademas de 480V también usan 240/416V para cargas industriales y cargas monofasicas de potencia a 240V.
Saludos
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 08 Ago 2016, 13:54
por jordi49
Hola, gracias por vuestras respuestas...
pongo la foto de los bornes, es la unica me han mandado , no se ve muy bien , haber si nos aclara algo...
Bombilla, pues yo soy de Tarragona y aqui aun hay muchas zonas rurales que tienen lineas de 440v. Tu parece eres de Barcelona, osea no hace falta ir a otros paises para ver 440V lo tienes cerquita jajajajja.. Un saludo
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 08 Ago 2016, 14:24
por jordi49
Tambien me gustaria saber que cable me aconsejais poner...
acometida general 440v trifasico.. 35metros hasta el trafo, los que irian por dentro de un tuvo de 50mm
del trafo 2 salidas de 220V : 1ª: 10m aprox y un consumo de 12.000w( luz casa, congelaror grande, nevera, 2 aires acondicionados etc)
La segunda linea unos 40m y con un consumo de 18000W o 20000W, esta linea la puedo poner entarrada directo a tierra o por tuvo, lo que mas interese...
Que canle me aconsejais, y ue protecciones? Gracias
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 10 Ago 2016, 22:28
por Bombilla
Hola, nos comentas que necesitas utilizar 220V, pero no nos dices si en trifásico o monofásico.
El transformador da la opción de utilizar dos tensiones trifasicas, 230V y 400V. Con 230V puedes utilizar cargas monofasicas o trifasicas a 230V, utilizando dos fases para cargas monofasicas de 230V, si utilizas fase y neutro obtienes 130V. Con 400V puedes utilizar cargas trifasicas a 400V y cargas monofasicas a 230V usando fase y neutro.
Saludos
Re: Duda sobre transformador
Publicado: 11 Ago 2016, 00:17
por jordi49
Un saludo bombilla, gracias por responder..
tengo que utilizar 220 trifasico, aprovechando q tengo trifasico repartire las fases... la duda es el cable a utilizar...gracias