jordi49 escribió:gracias por tu comentario Bombilla, mañana subire una foto de los bornes haber si aclaran algo..
Los 440 son de la compañia, tengo 3 fases de 440v pero no baja el neutro del palo. Aun que si no estoy confundido con el neutro y una fase,sacaria 258v creo mucha tension para conectar cosas de 220v,
Gracias por tu respuesta. Nunca he visto una distribución a 440V, aunque si vi una industria que con su propio transformador tiene 440V.
En efecto con esa tensión de fase a neutro no se pueden utilizar cargas de 230V. Los 440V están concebidos para uso industrial y por eso solo se usan las tres fases. Con 440V la cifra exacta son 254V, y teniendo en cuenta la subida de tensiones, deberían llegar 460V y entre fase y neutro si estuviera distribuido, se alcanzan los 266V. En teoría esta es la tensión que tienen las fases a tierra.
En países en donde utilizan 440V a 480V tampoco suelen utilizar el neutro, pero aun así se venden por ejemplo algunas cargas que pueden funcionar a 277V (fase-neutro de 480V), como lamparas de descarga, pero no es lo habitual. Se suele preferir trabajar con 240V, y en paises como USA por ejemplo, ademas de 480V también usan 240/416V para cargas industriales y cargas monofasicas de potencia a 240V.
Saludos