Hola hefner la bomba no esta ostruida ya que la saque y sobre el venero seco a 9 amp sige sacando agua y no saltan termicos ni nada
La bomba consume según el par antagonista que tenga: es decir que si las características de la bomba son 130 m3/ h a 130 m, consumiendo
13 A (p.e.) si lo que vehiculamos son 90 m3 a 90 m consumirá 9 A (es un ejemplo gráfico explicativo, no la realidad). Con esto te quiero decir
que si no hay suficiente caudal de agua en el venero la bomba chupará menos de lo que es capaz de vehicular y, por tanto, su consume disminuye
sin que se joda nada eléctrica o mecánicamente en la bomba...
Prueba evidente de que eso sucede es que cuando lleva un tiempo funcionando disminuye el consumo y el caudal, lo que vendría a significar
(previsiblemente) que disminuye el nivel freático y se queda funcionando con el caudal que suministra el venero...
No quiero con esto "sentar catedra" de que eso sea lo que está pasando en tu instalación, ya que desde la distancia es imposible diagnosticar
exactamente, pero si ahí colocas un analizador de redes (y tomas media docena de lecturas) lo sabrías certeramente
Un saludo