Conexion motor trifasico
Publicado: 09 Abr 2016, 11:19
por antonio82
Buenos dias.
Mi duda es hacerca de la conexion de un motor trifasico.
El sentido de giro del motor, es el mismo si conecto:
L1 a U1
L2 a V1
L3 a W1
que si conecto:
L1 a U2
L2 a V2
L3 a W2
Un saludo
Muchas gracias
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 09 Abr 2016, 12:18
por Hefner
Mi duda es hacerca de la conexion de un motor trifasico.
El sentido de giro del motor, es el mismo si conecto:
L1 a U1
L2 a V1
L3 a W1
que si conecto:
L1 a U2
L2 a V2
L3 a W2
Si el motor esta conexionado en "triángulo", sí; y si está conexionado en "estrella" armarás un corto
Un saludo
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 14 Abr 2016, 20:57
por antonio82
gracias por contextar.
No me explique bien.
La estrella la haria uniendo U1,V1 y W1
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 15 Abr 2016, 05:43
por Hefner
gracias por contextar.
No me explique bien.
La estrella la haria uniendo U1,V1 y W1
Buena pregunta: El sentido de giro lo da el orden de sucesión de fases, no donde se coloquen estas. Si ese
motor lo conectas en triangulo girará en un sentido, lo mismo conectes los cables en los bornes superiores
que inferiores. Así que si lo pasas a estrella el motor girará en el mismo sentido
Un saludo
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 18 Abr 2016, 21:39
por Bombilla
Para que el motor funcione hay que agrupar los bornes en estrella o triangulo, segun voltajes.
Si es un motor normal y corriente y no hay ningun puente en el bornero, da igual que lleves las tres fases a U1 V1 W1 o U2 V2 o W2, el motor no arrancará.
Saludos
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 29 Abr 2016, 15:01
por pxp
antonio82 escribió:El sentido de giro del motor, es el mismo si conecto:
L1 a U1
L2 a V1
L3 a W1
que si conecto:
L1 a U2
L2 a V2
L3 a W2
Es normal que sea así, ya que si quieres que el motor cambie de sentido de giro, lo que debes de hacer es cambiar la secuencia de fases, o bien cambiar dos fases de alimentación del motor entre ellas (que es como si hicieras un cambio en la secuencia de fases, pero de forma manual)
Es decir, si quieres que gire al revés conecta L1 a U2 (como antes), L3 a V2 y L2 a W2 (inviertes secuencia de fases)
Un saludo.
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 29 Abr 2016, 15:19
por Hefner
[quote]
Re: Conexion motor trifasico
Publicado: 06 Sep 2016, 16:20
por Carlosfer
Suponiendo que las bornas del motor sean U1, V1 y W1 para la entrada de tensión del motor, y los cables de alimentación L1, L2 y L3, si conectas:
L1 a U1, L2 a V1 y L3 a W1 entonces girará en un sentido y si cambias alguna de las fases, por ejemplo L1 a V1, L2 a U1 y L3 a W1 girará en sentido contrario.
En esta dirección puedes ver la explicación del conexionado de un motor trifásico:
http://www.infootec.net/motores-electricos-trifasicos/