Página 1 de 1
automatismo con un solo contactor KM1
Publicado: 20 Nov 2015, 16:30
por jogarci
Hola
A ver si me podéis echar una mano con un esquema de mando.
Tengo que realizar un automatismo para la puesta en marcha de una bomba de llenado que si actuamos sobre un pulsador S1 el contactor KM1 se quedaría enclavado hasta que pulsáramos un pulsador de paro S0 (por ahora ningún problema). La duda que tengo es que pulsando un pulsador S2 se activaría el contacto KM1 pero no se quedaría enclavado
Re: automatismo con un solo contactor KM1
Publicado: 21 Nov 2015, 15:03
por Hefner
Hola:
Tienes un mensaje privado
Un saludo
Re: automatismo con un solo contactor KM1
Publicado: 21 Nov 2015, 16:36
por jogarci
Hefner escribió:Hola:
Tienes un mensaje privado
Un saludo
Te adjunto una foto para saber si es a si como quedaría
Lo he simulado con el programa cade_simu y el contactor queda energizado tanto si pulso el pulsador S1 como el S2, mi pregunta es: ¿Esto es fallo del programa? ¿En el montaje real debería funcionar tal como esta representado en el esquema?
Re: automatismo con un solo contactor KM1
Publicado: 21 Nov 2015, 19:45
por Hefner
Hola:
Sí, el esquema es correcto: cuando pulsas S1 el KM1 se activa y queda retenido por su contacto auxiliar
de memoria. Cuando pulsas S2 el KM1 se activa pero no queda realimentado por su contacto de retención
Ahora bien, el programa que aludes puede ver un hipotético aleatorio tecnológico que se produce en la
transición entre la apertura y el cierre de los contactos del S2. Pero en la práctica eso no va a suceder. Mira
a ver si en ese programa se pueden poner contactos solapados y haz la prueba
Saludos
Re: automatismo con un solo contactor KM1
Publicado: 21 Nov 2015, 20:48
por jogarci
Hefner escribió:Hola:
Sí, el esquema es correcto: cuando pulsas S1 el KM1 se activa y queda retenido por su contacto auxiliar
de memoria. Cuando pulsas S2 el KM1 se activa pero no queda realimentado por su contacto de retención
Ahora bien, el programa que aludes puede ver un hipotético aleatorio tecnológico que se produce en la
transición entre la apertura y el cierre de los contactos del S2. Pero en la práctica eso no va a suceder. Mira
a ver si en ese programa se pueden poner contactos solapados y haz la prueba
Saludos
Va perfecto, muchas gracias por todo
Saludos