arrancador suave fallo

Publicado: 14 Sep 2015, 19:22
por emiliocab
Hola buenas tardes.
tengo un pequeño problemilla con una bomba de agua que arranca con un arrancador suave.
el caso es que las fases tienen consumos distinto, L1 10A, L2 8A, y L3 25 A. y a consecuencia de esto me falla en el aranque y me salta por temperatura el arrancador,
tengo otra bomba y la cambie al creer k podria estar mal el bobinado puesto un compañero no la conecto bien solo funciono en dos fases, pero la cambie y aun sigue igual. mi duda es si puede ser k se halla fastidiado el arrancador y no lo haga progresivo el arranque en esa fase y por eso sea el consumo tan elevado de la fase 3. gracias de antemano

Re: arrancador suave fallo

Publicado: 14 Sep 2015, 20:39
por Hefner
tengo un pequeño problemilla con una bomba de agua que arranca con un arrancador suave.
el caso es que las fases tienen consumos distinto, L1 10A, L2 8A, y L3 25 A. y a consecuencia de esto me falla en el aranque y me salta por temperatura el arrancador,
tengo otra bomba y la cambie al creer k podria estar mal el bobinado puesto un compañero no la conecto bien solo funciono en dos fases, pero la cambie y aun sigue igual. mi duda es si puede ser k se halla fastidiado el arrancador y no lo haga progresivo el arranque en esa fase y por eso sea el consumo tan elevado de la fase 3. gracias de antemano


Todo parece indicar que el arrancador está chungo. Es normal que en este tipo de arrancadores haya diferencia
de consumos entre fases, ya que al final es un arranque KUSA. Para salir de dudas arranca la bomba directa, para
que no se desmadre el consumo le cierras la impulsión mientras arranca y luego ya pues ir abriendo la llave lentamente

Un saludo