Re: capacidad corte menor que la debida
Publicado: 21 Abr 2015, 21:39
con 10KA de poder de corte dudo que se pegara, seria un merlin, o abb o siemens.
Si fuera un "disyuntor" no se pegaría, ya que está concebido ex-profeso para que eso no suceda. Pero
con un "automático" puede pasar cualquier cosa. Además habría que saber con qué norma esta establecido
ese poder de corte. Un mismo magnetotérmico puede estar definido por estas dos normas:
IEC 60898: 6 kA
IEC 60947-2: 10 kA
O sea que la cosa tiene su truco
Con esto me la han querido a mi meter varias veces (los suministradores eléctricos)
Un saludo